|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.04.2024, 17:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
AI и AO (решено)
1. Столкнулся с такой проблемой. На DO1 подцеплен по 220В контактор вентилятора и привод воздушной заслонки. В силу ряда обстоятельств привод оказался на 24В. При включении ожидаемо привод глюкнул, вышибло автомат. На пикселе выгорела дорожка от реле. Дорожку восстановил, все вроде заработало. Привод пока откинул. Но оказалось, что аналоговые входы занижают показания температур. Сопротивление датчика в районе 1140 Ом, а пиксель показывает что то в районе 16*С. Такая же картина и по другим входам. Не меняя программы залил ее в другой контроллер, все пришло в норму. Температуры показывает адекватные. Как бороться с этой проблемой?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
25.04.2024, 17:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Цитата:
Например, испарившаяся дорожка осела на плате и проводит электричество там, где его проводить не нужно. Недостаточно, чтобы контроллер вышел из строя, но достаточно, чтобы исказить работу аналоговой части. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2024, 17:55 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
2. AO1 подключен к аналоговому выходу ПЧ. На нем при работе (поданном питании ПЧ )висит 1,0 В или около того при нулевом сигнале поданного из программы. И 10 В при сигнале из программы о районе 30-100 процентов. ПЧ разгоняется до заданного значения. Если оторвать ПЧ от контроллера, тот ожидаемо останавливается, но на контроллере остаётся то же напряжение. Аварий системных не возникает. Если принудительно закинуть выход, возникает перегрузка аналогового выхода, после сброса все остаётся в том же состоянии. Иногда выход как бы оживает, и обороты начинают меняться, но это как то случайно, закономерности не уловил и на очень непродолжительное время. Потом опять уходит в насыщение. Что это и как с этим бороться? Такая чехарда уже на 2 контроллере.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
25.04.2024, 17:59 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2024, 18:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Следы выгорания четко локализованы и на самой плате и на корпусе. Круг диаметром 2 см. Там дорожка заужается и видимо сыграла роль предохранителя. Выгорел кусок длиной около 1 см. Попытатьс промыть спиртом?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
25.04.2024, 18:04 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Я написал одну из возможных причин. Но почему бы и не промыть, правда спирт тут не очень помогает обычно, ибо углерод он не растворяет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.04.2024, 02:58 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Какие ещё варианты? Слетела калибровочная таблица? Есть некое количество доноров. Если поменять нижную плату и все восстановится, то дело именно в физических последствиях от сгоревшей дорожки. А если нет? Можно ли восстановить калибровочную таблицу?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
27.04.2024, 11:01 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Цитата:
Она не слетает. Восстановить нельзя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Сегодня, 07:23 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: AI и AO
Промывка нижней платы помогла. AI перестали подвирать на 10-15 *С. Сравнивал показания с замененной нижней платой. Показания разнятся менее чем в 1*С. Это терпимо.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |