|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.12.2021, 07:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключения термодатчика
Здравствуйте, подскажите.
Имеется Segnetics SMH2G без каких либо модулей. Возможно ли нему в таком состоянии подключить 3 термодатчика и 2 реле. Или надо докупать модули. В написании программы думаю что разберусь. В планах использовать двухконтакные китайские датчики такого типа DS18B20 или они не пойдут надо pt1000? И еще на какие выхода |
11.12.2021, 18:54 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Подключения термодатчика
Цитата:
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...2G_rev2.01.pdf И возможно все вопросы отпадут сами собой. __________________ Саня |
|
12.12.2021, 03:44 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключения термодатчика
Цитата:
Уже все инструкции и видео пересмотрел. А вопрос остался |
|
12.12.2021, 21:39 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Подключения термодатчика
Цитата:
по поводу рэле все есть в руководстве стр 10. Количество дискретных выходов SMH 2G – 0XXX – XX – Х 3 гальванически развязанных выхода SMH 2G – 4XXX – XX – Х 4 гальванически развязанных выхода Количество цифровых входов 4 гальванически развязанных входа Тип дискретных выходов Оптореле Коммутируемое напряжение не более 42В переменного не более 60В постоянного тока __________________ Саня |
|
13.12.2021, 10:55 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Подключения термодатчика
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|