Здравствуйте! Есть 3 готовых шита с pixel , заданную уставку в 18 градусов пролетает в диапазоне температур 0-25 включает ккб и тэны, температура в Канале 24 всеравно включает тэны, помогите разобраться
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2992.jpg (311.7 Кбайт, 54 просмотров)
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 23:18   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Просто море информации.
Что за щиты? Схемы есть? Кто монтировал? Кто производил пуско-наладку?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 07:14   #3
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Схемы есть , щиты были изготовлены в vkt , установки тоже ихние. Датчики установлены t улицы , t обратки, t канала , в помещении стоит термостат .
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 07:26   #4
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Может с программой что ? Просто мы заказывали щиты с двумя ккб, они прислали под один блок , второй ккб посадили
на свободную реле , они прислали модуль памяти с проектом . Загрузили проекты в контроллер .
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 14:39   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
Может с программой что ?
Может и с программой, хотя вряд ли. Скорее проблема в монтаже и отсутствии наладки (как я понял ей вообще никто не занимался).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 16:54   #6
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Что там налаживать ? Это готовое изделие которое должно регулировать температуру, все датчики все сидит на своих местах , на другом объекте все тоже самое и работает как швейцарские часики
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 16:56   #7
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

В уставке хоть ноль задаю , пофиг на эту температуру вообще
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 17:02   #8
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Схема
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (491.5 Кбайт, 81 просмотров)
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 17:10   #9
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Сегодня ккб не включает
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (494.3 Кбайт, 76 просмотров)
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 17:34   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
Что там налаживать ? Это готовое изделие которое должно регулировать температуру
Да вы оптимист, однако.
Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
Сегодня ккб не включает
ТЭН реально включен сейчас или только надпись? Уставка сколько при этом?\
PS А где это на улице 27 градусов? Город какой?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 17:48   #11
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Реально включает пускатель , автомат выключен а то догревает до 35 примерно , город ростов на дону , уставка 18
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:00   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

На уставку, говорите не реагирует? А комнатный термостат пробовали переключить?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:22   #13
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Пробовал , изменял термостат на датчик в канале разницы нет
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:29   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
изменял термостат на датчик в канале разницы нет
Это как?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:43   #15
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

В контроллере
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (489.1 Кбайт, 64 просмотров)
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 18:52   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
В контроллере
Эт не то. Вы просто комнатный термостат переключите. Как вариант совсем его отключить и посмотреть что при этом будет работать ТЭН или ККБ. Потом поставить вместо термостата перемычку: переключится или нет. Плохо исходника у вас нет, быстрее бы получилось.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 20:21   #17
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Я думаю вопрос решается просто, надо позвонить производителю, они вам скажут что вы не компетентны в настройках и запросят провести ПНР у вас. Вы платите деньги и вам все запускают. Второй вариант изучаете лоджик и пишете прогу сами.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 20:47   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Второй вариант изучаете лоджик и пишете прогу сами.
А с какого перепугу? Человек купил готовый шкаф, практически комплектный т.к. сама установка того же производителя. Ну не понимает он в настройках но, судя по вот этой фотке http://forum.segnetics.com/showpost....31&postcount=9 дело вовсе не в них. Уставка 18, на улице почти 27, какое включение ТЭНов может быть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 21:42   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Кстати, о настройках. sanyahellboy, VKT инструкцию к своему шкафу приложил?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 21:50   #20
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

А чем вообще тены управляются? В схеме я не вижу ТЕНов(может слепой, ткните). Полезно посмотреть F3 и F4.

Последний раз редактировалось coverart, 06.05.2017 в 22:01
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 22:03   #21
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А чем вообще тены управляются?
Судя по схеме там встроенный в установку регулятор с управлением 0-10В.
А вот что делает комнатный термостат очень хотелось бы понять.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 22:24   #22
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Там как бы КЗР(клапан запорный регулирующий, электропривод 0-10В), также капиллярный термостат имеется и насос. А вот зачем термостат защиты от перегрева неизвестно. состав установки бы узнать, а то жалюзей, жалюзей...
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 22:33   #23
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Там как бы КЗР(клапан запорный регулирующий, электропривод 0-10В), также капиллярный термостат имеется и насос. А вот зачем термостат защиты от перегрева неизвестно. состав установки бы узнать, а то жалюзей, жалюзей...
Ой, ну не переделывать же схему из-за таких мелочей Немножко офтоп: недавно попросили запустить приточно-вытяжную установку для чистых помещений. Управления (и контроля) вытяжкой ни в схеме, ни в программе не предусмотрено. От слова совсем! Ответ производителя установки и щита управления: а вы параллельно притоку подключите.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 22:44   #24
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Да я понимаю, поэтому и нужно посмотреть состав установки и F3, F4.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 12:19   #25
sanyahellboy
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Не держит уставку

Ребята проблему решил новой программой
sanyahellboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 14:09   #26
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не держит уставку

Цитата:
Сообщение от sanyahellboy Посмотреть сообщение
Ребята проблему решил новой программой
Производитель щита прислал? Опять на модуле памяти?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024