По умолчанию Обрыв датчиков

ДВС. Контроллер SMH2010C-1321, 4 датчика pt1000, подключены по схеме, контроллер выдает -60 градусов (все 4) и ошибку обрыв датчика. Что может быть не так?
Max197979@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 23:05   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков

Может быть обрыв датчиков, либо плохое подключение, либо выход из строя аналоговых входов контроллера. Начните с того, что отключите все провода от контроллера, кроме питания и одного датчика.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 05:16   #3
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков

Используем датчики pt1000 на smh2010 при обрыве показывает +200 при коротком замыкании -60. Так и должно быть?
Вопрос возник потому что pixel при обрыве показывает -60
Программа hvac конструктор
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 10:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Используем датчики pt1000 на smh2010 при обрыве показывает +200 при коротком замыкании -60. Так и должно быть?
Вопрос возник потому что pixel при обрыве показывает -60
Программа hvac конструктор
Всё нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024