Обрыв датчиков
ДВС. Контроллер SMH2010C-1321, 4 датчика pt1000, подключены по схеме, контроллер выдает -60 градусов (все 4) и ошибку обрыв датчика. Что может быть не так?
|
22.09.2017, 23:05 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Обрыв датчиков
Может быть обрыв датчиков, либо плохое подключение, либо выход из строя аналоговых входов контроллера. Начните с того, что отключите все провода от контроллера, кроме питания и одного датчика.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.09.2017, 05:16 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Обрыв датчиков
Используем датчики pt1000 на smh2010 при обрыве показывает +200 при коротком замыкании -60. Так и должно быть?
Вопрос возник потому что pixel при обрыве показывает -60 Программа hvac конструктор |
25.09.2017, 10:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков
Всё нормально.