|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.12.2023, 16:33 | #61 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
-Нет. -Значит в отпуск в декабре. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
22.12.2023, 20:36 | #62 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
За 10 лет у меня всё поменялось и очень кардинально! Освоил много систем, например:
- основы программирования(ардуино, ПЛК), что такое веб-сервер, создание сайтов. - Сетевые устройства - видеонаблюдение, СКУД, СКС - ПИД-регулирование, интерфейсы - системы теплоснабжения - от всех типов теплогенераторов, до конечного ощущения комфорта дома, схемы, стоимость, недостатки и преимущества - системы водоснабжения - от добычи до систем автоматизации с ПИ-регулированием, компенсации, особенности воды - системы водоотведения и её автоматизация - системы высокого напряжения до 110кV, РЗиА, нюансов в работе - особенности работы систем в автомобиле - это те системы, к которым мы привыкли дома, но втуленные в автомобиль - системы альтернативной энергетики - в частности особенности работы от солнечных панелей - особенности и навыки сварки материалов, не только пластиков, но и цветных металлов в среде защитных газов, в том числе алюминия - печать на 3D-принтере в том числе перевод его на удалённую работу И это дополнилось к тем навыкам и знаниям, которые были приобретены с 80годов до 2014г Также, приобретена квартира и дом. В доме полностью смонтированы все необходимые и ненужные системы жизнеобеспечения. Появилась семья с 4-мя детьми, при этом не женат... А вы мне тут втираете, что что-то у вас поменялось за 20лет... ...тут за период опыта с частотниками, есть некий вывод по ПИ-регулированию, причём я не знаю не формул, как детально это пишется в программе(формирование математики). Например, на частотниках шнайдер и телемеханика(одно и тоже, только разница в годах) - уставки ПИ-регулирования работают по дефолту, на разных системах водоснабжения и при разном давлении, длине магистрали, типов, мощности насосов. А вот на Данфоссе - почему-то далеки от дефолта, но там есть ещё дополнительные параметры, относящиеся к поддержанию задания, которые тоже далеки от заводских, но даже они, после коррекции работают одинаково на разных системах. Также ПИ-регулирование в Сименс ЛОГО - завелось с первого раза по дефолту на трёхходовом теплого пола, причём на двух разных по производительности кранов, так называемый параметр KVS. У вас по дефолту трёхходового по уставки t в канале - завелось с первого раза, но почему по компенсации с t помещения не дотянуло аж в 4 градуса, спустя сутки на первом пуске? Помещение одно, единственное убавлены вентиляторы приток 55%, вытяжка 50%... А конструктор, точнее формируемая схема - её невозможно прочитать даже на разных разрешениях разных мониторов и компьютерах, просто не читаемая! И что поменялось за 10 лет или 20лет?! одни сменились другими посасыватели кофемашин? а те кто толковый приходил, либо сбежали, либо вы их превратили в лангольеров пожирающие кофемашины и бургеры в рабочее время... |
22.12.2023, 21:20 | #63 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати Вы вообще читали что такое конструкторы? На самом деле это бесплатная демоверсия но вполне работоспособная. Цитата:
Я достаточно критически отношусь к новым изделиям. Посмотрим каким будет SMH V Цитата:
P.S. Внимательно смотрим подпись ниже. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||||
23.12.2023, 00:18 | #64 | ||
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Это лишь для примера того, что даже человеку у которого ничего нет в том числе и образования и финансирования, за 10 лет изменилось гораздо больше чем у некоторых с возможностями, лишь сравнения и стремление улучшить что-то...
С кривой физикой у меня проблем нет - её исправить мне достаточно несколько дней на перемонтаж. Проблемы все с программной частью и именно программной... Цитата:
Цитата:
Как я уже ранее отмечал, что данный Пиксель хорош для своего времени, т.е. для 2000г +/-, но для 2010 года уже не имел важной функции - веб-сервера, ни как доп. опция, ни как интегрированная возможность. Как интегратор на сегодня, могу лишь использовать его как модуль расширения с хорошим набором входов/выходов и имеющейся функцией своей математики, если разберусь в соединении его с лого по модбасу или подобными плк, но не более... Я бы ещё попробовал Матрикс, правда по факту какой он, тоже надо выяснять... Пока на данный момент лого выигрывает по всем параметрам... Последний раз редактировалось Arsie, 25.12.2023 в 02:32 Причина: поправил чудовищный скриншот |
||
23.12.2023, 19:16 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Тогда что вы здесь делаете, развели демагогию.
Судя по всему вы только и писать можете, для большинства конструкторская программа подходит, а вам все не так и не этак. Так обычно говорят те кто не видит истинной проблемы, и считает что он прав, а все идиоты кругом. Повторюсь Если Вам не нравятся контроллеры данного производителя и Вы считаете что их программное обеспечение отстой то ВАМ нужно идти туда где ваше оборудование лучшее и программное обеспечение идеальное, Нравится лого меняйте все на лого и не надо тут пустозвонить. Предлагаю данную тему закрыть. __________________ Саня |
24.12.2023, 16:12 | #66 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
И ещё раз для вас - программа идеально подходила, никто, ни вам, ни другим изготовителям не писал, не звонил, не требовал. Всё было идеально, пока туда не сунул голову я! Их всех устраивало ходить зимой в зимней одежде по офису. А не замечали не работоспособность установок, потому как в системе здания имеется радиаторное отопление, которого не хватает на полноценное отопление здания. Лого - это лишь пример, там своих косяков хватает, причём на аппаратном уровне тоже, но то что это устройство сделано более логично для даже 2010г, хотя не знаю с какого года оно выпускается с веб-сервером. Всем спасибо, завтра выхожу на вент.установки, посмотрим что делать с ПИ уставками. Как всё заработает, займусь дисплеем для ...ибилов как я... |
|
24.12.2023, 17:27 | #67 | |||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||||||
25.12.2023, 00:12 | #69 | |||
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Ну например, при подключении датчика t помещения, автоматом поднимается компенсация и на дисплее переключается уставка именно помещения, где прям указывается "t помещения" ! это-же можно сделать за 20лет?! Когда частотное управление вентиляторами, а вентиляция вообще не подразумевает без частотного управления(остальное даже рассматривать не имеет смысла) - зачем датчики перепада?! почему просто не реле частотника с функцией "работа" или та же "авария"?! Ну допустим карлсон ременной, можно это частотником "аварию" вывалить при обрыве ремня... И это правильно! а знаете почему? ПОТОМУШТО! потомушто, таким алгоритмом можно вентиляторы ложить до минимума, например при угрозе заморозки опустить до 10% или когда трёхходовой не успевает... А так вент.установка падает в аварию! Можно же ведь за 20лет это наваять? можно и нужно! Про дисплей не однократно здесь писал, где выводить нужно параметры комплексно и не бегущей строкой, а по крайней мере переменой экрана Можно за 20лет? можно и нужно! Зачем по дефолту карлсоны на 85%? почему у меня все вент.установки прекрасно работают как ранее писал 40-55%(22-35Гц) - это очень комфортно и продлевает ресурс всему... Кому надо фсе 100% - они докрутят... А окно схемы в SMLogic?! это-ж жопа! что на 1366х768, что 2880х1800 - просто не читаемо, да и вообще вся программа не читаема, ничем не выкрутить, ни разрешением, ни масштабом, ни текстом, скролл не работает... лупа как-то ещё подмагает... жесть, просто жесть... В общем как идея - хороши, но как реализация - жопа... Где писал, что я гений?! обычный необразованный человечишка и самый тупой в мире, коих вы можете встретить везде 90 из 100... Основное здание(на пикселях вент.установки) отапливаются все помещения гибридно, там примерно 30% мощности радиаторного отопления и 70% на вент.установки приходится. Т.е естественно при морозах нехват мощности без вент.установок. Но это не фсё, там был спроектирован контроллер в теплопункт сименс вроде - ну шляпа шляпная, лучше-б Пиксель втулили, был-бы рад до задницы... Цитата:
У меня валяется новый без веб-сервера такой 6 серии наверное, как выше скидывали фото, даже не стал к нему подходить ... Знакомый подогнал со шнурком адаптером, новый, муха не сидела... я не умею отдыхать... и пить тоже... это не мой конёк... Добавлено через 15 минут Цитата:
Вот бы найти ПЛК с возможностями пикселя и лого, да если-б оно ещё поддерживало какой-нибудь 1-Wire + ШИМ = просто агонь! Пока только какая-нибудь ардуина или PIC/AVR лепить на C++, JAWA и тп... но у меня проблема с разговорным английским... Последний раз редактировалось Vlad-bodryi, 25.12.2023 в 00:36 |
|||
25.12.2023, 02:50 | #70 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Не представляю настолько кривущий проект, когда ВУ 15% мощности обеспечивает параметры в рабочей зоне. Я бы такого проектировщика засудил за перерасход ТМЦ. Добавлено через 1 минуту Вы забыли прибавить сакральное "за тыщу рублей" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2023, 10:35 | #71 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
А вот если бы было тютелька в тютельку - вот тогда была-бы жопа, хоть с этим здесь порядок, пусть с перерасходом но это в большой плюс в эксплуатации. Где я писал, что "за тыщу рублей"?! Разве про ваши контроллеры сказал, что они дороже в два раза ЛОГО?! Ваши цены очень даже доступные и вне конкуренции, тех-же овенов, сименсов(старшие модели), REGUL, шнайдеры и т.п. Формирование цен на изделия я сам знаю, как это работает и откуда берётся. Я сам можно сказать являюсь производителем или изготовителем. И это, контроллер который стоит 1000-5000долл.(от 100тр и выше) будет работать хуже контроллера за 40тр. Это уже пройдено, цена изделия никак не относится к его возможностям или качеству. Когда работал инженером по наладке, овены горели уже при наладке, потом узнал, что заказы которые уехали далеко на север - все овены сдохли из той партии и представляете, сколько только доставка потом обошлась для их замены? А стоимость у овенов примерно того-же шнайдера или сименса... Та же ардуина с хорошим набором входов-выходов и даже веб-сервером и даже управление голосом, которая стоит копейки - прекрасно работают, и там и там(пиксель/лого) программу лепить вручную... |
|
25.12.2023, 10:39 | #72 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Удивительно, что человек с таким чудовищный интеллектом и возможностями, умеющий за несколько дней сделать перемонтаж нескольких вентмашин и запрограммировать даже такой сложный прибор, как LOGO, за 18 дней так и не осилил обыкновенную банальную настройку функции, описание которой занимает ровно два листа А4, причём половину этого места используют картинки и сводная табличка на 9 строчек
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2023, 12:49 | #73 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
__________________ Саня |
|
25.12.2023, 13:12 | #74 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Я помню
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2023, 08:37 | #75 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Не переживай, я очень много читаю, в том числе, все ваши сообщения перечитываю несколько раз...
Добавлено через 14 минут Цитата:
По какой причине, секвенсор снижает потоки воздуха? двухходовик был отрыт на 100%, тем-ра притока и обратки в норме, а t помещения не дотягивает 0,5С до уставки... или мне нужно опять десяток страниц перечитать? |
|
29.12.2023, 11:53 | #76 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Не знаю, в списке моих умений нет ни телекинеза, ни телепатии. По той информации, что вы дали, на кофейной гуще если погадать, и то точнее ответ получится.
Нужно всего лишь понимать, какие процессы происходят в установке. Как это сделать, вам LordN написал три недели назад. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2023, 14:00 | #77 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Нет млять, мне теперь скаду надо прикрутить комп поставить, конвертер родить - мне проще космический корабль слепить переплюнув Маска, чем это сделать в этой организации сдвигая сотни человек от кофемашин и объяснить, что их каран апротив вашего - ничто... Надо ещё кучу квестов пройти, но напрямик не пойдём... |
|
29.12.2023, 14:04 | #78 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Можно и на экран контроллера, но на ноуте попроще, конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.12.2023, 14:14 | #79 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Зачем? Она ничем не поможет - в отладке все равно видите больше.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.12.2023, 14:43 | #80 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Тренды посмотреть и сопоставить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2023, 16:59 | #81 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
в отладке видно всё, нолики, единички, математика, логика, вся подноготная...
Если-б в секвенсоре не было-б мутных связей и не совсем понимаю в этих блоках(FBD, они отличаются от лого) - новый налепил-бы. А разбираться в них надо время, которого нет... Позже конечно буду вникать, в свободное время... Но те зависимости которые мне непонятны были в открытых блоках - все вывели меня в разум, есть над чем подумать... |
29.12.2023, 17:18 | #82 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Вы не видите, инфа сотка (c) Я советую построить тренды, посмотреть. Проблема скорее всего будет очевидной. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2024, 09:37 | #83 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
И, кстати, есть тема на объекте, контроллер не ваш, но: при работе установки система вываливается в заморозку. При этом и подача и обратка в общем нормальные, не критично низкие скажем. Может быть такое, если просто не хватает подводимого тепла? Потому что заморозка определяется по датчику канала (термостат тоже есть, но до его срабатывания не доходит, установка отключается раньше). Я тут уже задавал похожий вопрос, но там был ваш контроллер, срабатывал термостат при высокой обратке и выяснилось, что калорифер не был утеплен по краям и видимо подсасывал холодный воздух как раз на капилляр термостата. Но здесь не то. |
|
09.01.2024, 09:44 | #84 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
а) закрывайте щели и дыры со стороны холодного воздуха по периметру теплообменника б) убирайте капиляр оттуда, где на него сифонит холодный воздух - проходы через панели, проходы вокруг установки и т.д. и т.п. в) убирайте корпус самого термостата из холодных мест с дулом г) сопли в проводах и прочем д) сам термостат может дребезжать |
|
09.01.2024, 10:43 | #85 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Это можно сделать даже в экселе, но тут уже нужны специфические навыки, проще всего демо-версию какой-нибудь скады использовать. Той же мастерскады. Или банально установить Автоскаду на комп, если проект конструкторский - там уже есть тренды. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2024, 13:13 | #86 | ||
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
||
09.01.2024, 13:34 | #87 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить регулирование
History, в смарте готовый экран есть. Но на компе гораздо удобнее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.01.2024, 23:00 | #88 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Что-то мне сдаёса, со тренды не кажуть что внутри секвенсора твориться...
вот мне непонятно, зачем лепить скаду, если у отладки гораздо всё яснее и виднее? зачем к запоминающему осциллографу ещё и мультиметр(пример) лепить? лепня, для того чтобы прилепить? у меня ситуации как выше с подсосом и датчиком в принципе быть не может, даже если я захочу! А аварийный термостат прилеплен прям на соты радиатора. И да авария никакая не вылетает. просто с чего-то секвенсор даёт команду на вычитание производительности вентилятора, только хрен знает по какой причине, которая скрыта всеми тайнами в простом долбанном секвенсоре. и по вычитанию могу только догадываться, что это либо перегрев в канале, либо недостаток теплоносителя(хотя тем-ра обратки калорифера более чем достаточна), либо достигнута тем-ра помещения(но она не достигнута и такой функции нет). Допустим, что я вижу, кран открыт на 100%(у других рабочий режим 25% примерно), тем-ра обратки калорифера на тройку градусов ниже остальных вент.установок, возможно математика готовится к резкому падению тем-ры калорифера... Зачем гадать на облаках и трендах? ничего нового или другого вы там(в трендах) не увидите! Когда есть чёткая математика в блоке, которая 100% покажет зачем она так решила! Ну не понимаю я вашего карана... С этими программистами везде и всё так через зад... Тут недавно далее апгрейдил объект, точнее продолжаю доделывать, там где привязал лого и для руления подмесом тёплого пола, дописал математику ПИ-регулирования приводом, как изначально планировал, сделав при отклонении более +/-3С от задания - увеличить ПИ-значения, для более быстрого выхода на требуемые значения. Процесс ускорился, привод меньше дёргается. Далее попробую ещё добавить одну функцию, надо подумать и опробовать как прикрутить... Ну и что тут сложного в простых процессах?! На эти вент.установки забили, угнали меня решать "патовую ситуацию", опять сижу и ничего не делаю... Думаю, если до конца сезона дотянут установки, в следующем году опять в морозы меня бут просить, но я думаю, что ещё повылетают частотники и случится патовая ситуация в офисе... |
12.01.2024, 10:39 | #89 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Если что-то непонятно, просто спросите. Не нужно набрасывать поверх "воды" всякой
Так вот, вопрос-то ваш в чём? Пока читал эту ахинею, суть вашего вопроса ускользнула от меня. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.01.2024, 19:13 | #90 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Добрый день!
В общем продолжаю борьбу с ветряными мельницами... приточно-вытяжные пока работают в режиме поддержания и хрен с ними... Пока основные вопросы: 1 - как сделать связь по RS485 между контроллерами, для раздачи с одного контроллера на остальные, например, уличную тем-ру? или какие-то другие сигналы... 2 - на ИТП нужно как минимум два контура(радиаторы и вентиляция), как мне сформировать меню? конструктор или там какая метода есть? |