Обновление MRL
После загрузки система на MTBus ругается что надо обновить софт на MRL-ках. Проблема в том, что согласно документации, это можно сделать только через FMR и Конфигуратор его. Но при подключении FMR+MRL по USB, Конфигуратор видит только FMR (который и обновил), но никаких MRL не видит, хотя они подключены. Надо какую-то конфигурацию создать сначала?
|
17.04.2024, 15:50 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Цитата:
2) Чтобы обновить МРЛ через ФМР, на ФМР нужно задать какой-нибудь адрес(чтобы он стал головным устройством) и загрузить в него конфигурацию с МРЛ. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2024 в 16:16 |
|
17.04.2024, 16:17 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Питание на FMR подайте. Святого духа (т.е. USB) для питания MRL не хватит. И да, нужно создать конфиг с этим(и) MRL.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2024, 16:20 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
К FMR подключены следующие MRL и в следующем порядке: 1000, 2100, 3000, 2200, 2200.
1. Обновляю через контроллер. Контроллер обновил первые 3 и выводит ошибку что он не может запустить MRL1000 и 2100. Запускаешь обновление снова - он СНОВА обновляет 1000 и т.д. и снова выводит ошибку что не может их запустить. ??? 2. Хорошо. Я установил на FMR адрес 1, создал конфигурацию и залил её в модуль. Запускаю обновление из Конфигуратора, по USB, кабель MTBus вообще отключил. Конфигуратор обновляет FMR и дале требует перезапустить его (как интересно???). Я вынул/вставил USB - поучаю то что на прилагаемой картинке. ????? |
17.04.2024, 16:28 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Питание естественно подано. Я запускаю Конфигуратор и пользуясь тем, что FMR уже обновлен (??) пытаюсь обновить только MRLы, получаю:
"Не могу загрузить заголовок в MRL" |
17.04.2024, 16:30 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Модель всех модулей выбрана правильно? Я о -0 или -4 в конце.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2024, 16:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Да, модель выбрана правильно. Но сейчас первый модуль (MRL1000), тот на который контроллер ругался, что не может его запустить после обновления, мигает красно синим цветом.
И видимо не работает. Поэтому и не может загрузить заголовок. Добавлено через 3 минуты Сбросить этот MRL1000 можно как-то? С ним ничего не могло случиться, кроме кривого обновления. Добавлено через 4 минуты Связи с остальными MRL естественно нет. Добавлено через 17 минут В общем все обновил кусками. Сначала выкинул из конфигурации проблемный MRL и обновил то, что осталось. А затем отдельно обновил его. Впечатлений бездна в итоге. |
18.04.2024, 17:45 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Обновление MRL
Цитата:
В итоге проблемный обновился и работает? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|