16.11.2017, 17:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подсветка кнопок SMArt
Нарисовал кнопки для управления (Пуск, Стоп). С контроллера по Modbus получаю получаю реальное состояние (работа, останов). Можно подсвечивать кнопки?
Делал такой вариант: кнопки с фиксацией. В нажатом состоянии синий цвет (по умолчанию). (выход не использовал для подсветки). Но система работает нестабильно: на одном экране нормально, а на других экранах кнопки постоянно синхронно то включаются, то выключаются. Пуск-Стоп2.png |
16.11.2017, 17:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подсветка кнопок SMArt
Цитата:
В вашем случае нужно использовать свойство "Видимость", меняя одну кнопку (или даже лучше картинку или текст) на другую. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|