Exclamation Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Помогите разобраться...имеется датчик ДВТ с 2 выходами 4-20мА, ставлю макрос Sensor_v3.0m (lite) тип 8 , диапозон по влажности 0...100, по температуре -40...85, на выходе имею влажность отображается корректно, а вот с температурой проблема на выходе макроса имеем -16 С(реально измеренная пирометром +23С), в чем проблема ? поможет ли обновления ядра процессора или как быть????
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 19:57   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Точное наименование датчика? Ну и прогу желательно получившуюся.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:09   #3
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Точное наименование датчика? Ну и прогу желательно получившуюся.
Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорные ДВТ-02 и ДВТ-02М НПК"РЭЛСИБ"
Вложения
Тип файла: rar ШУ П3 увлажнитель.rar (239.1 Кбайт, 49 просмотров)
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:19   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорные ДВТ-02 и ДВТ-02М НПК"РЭЛСИБ"
Ну как бы не совсем точное, ну да ладно. На входах макроса min и max нужно поставить значения температур для 4 и 20 мА


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:43   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну как бы не совсем точное, ну да ладно. На входах макроса min и max нужно поставить значения температур для 4 и 20 мА
списал как есть с руководства по эксплуатации...

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
На входах макроса min и max нужно поставить значения температур для 4 и 20 мА
ставил -40 и +85 , реально измеренная +23, на выходе блока -16...
может быть проблема с аналоговым входом ?
на объекте 2 одинаковых системы, подключения корректные , но на обоих одна и та же история с температурой...

Последний раз редактировалось Nick, 26.12.2013 в 10:41
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:47   #6
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

да и как я заметил при подключении к контроллеру , на входе влажности значение АЦП было 12,с копейками, а на входе температурном 5,7...хотя повторюсь что измеренная фактически была +23С ...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:51   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

При 5,7 на входе и min/max -40/85 на выходе должно быть почти -27.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:53   #8
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А на входе макроса сколько?
на входе макроса было 5,7-6
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:06   #9
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

у датчика имеется 4 выходных клеммы по два на каждый параметр Влажность +U -U и температура +U -U, соответственно U+ это питание датчика от БП, U- это выход 4-20мА подключены на AIN4 и AIN5 , AGND в данном случае получается нулевой провод от БП....
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:15   #10
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
При 5,7 на входе и min/max -40/85 на выходе должно быть почти -27.
Да припоминаю так и было....-27-28 меня еще смутило почему так ... даже умножил на -1 и "типа" получил похожую на правду температуру, однако при нагреве и охлаждении датчика это все не работает
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:20   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

А не надо ничего умножать, программа правильно работает. Где-то в подключении проблема. Ток, конечно, не измеряли?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:26   #12
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А не надо ничего умножать, программа правильно работает. Где-то в подключении проблема. Ток, конечно, не измеряли?
каюсь не измеряли... подключение проверяли все согласно как я писал выше , можно конечно пробросить отдельный кабель и подключить напрямую к модулю, но это только завтра...т.е. блок работает корректно?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:31   #13
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
у датчика имеется 4 выходных клеммы по два на каждый параметр Влажность +U -U и температура +U -U, соответственно U+ это питание датчика от БП, U- это выход 4-20мА подключены на AIN4 и AIN5 , AGND в данном случае получается нулевой провод от БП....
а вообще имеет смысл в данном случае подключать AGND он же и так общий во всем модуле?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:35   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
каюсь не измеряли... подключение проверяли все согласно как я писал выше , можно конечно пробросить отдельный кабель и подключить напрямую к модулю, но это только завтра...т.е. блок работает корректно?
Сночала просто ток измерьте. Если он будет совпадать с числом на входе макроса, то ищите проблему в датчике и кабеле.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 22:38   #15
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Добрый день.
Запущено 4 обекта.
использован датчик ДВТ-03.Т с токовым выходом 4-20мА и индикацией.
проблем с показаниями никогда не было. Разница на экране датчика и SMH-2G не более 0.1-0.2
вот схема подключения и макрос в программе
Изображения
Тип файла: png двт03-1.png (127.5 Кбайт, 92 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf двт03.pdf (22.0 Кбайт, 64 просмотров)
Тип файла: pdf двт03-1.pdf (51.9 Кбайт, 57 просмотров)
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 10:37   #16
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

По инструкции на ваш датчик ДВТ-02 в линию 4-20мА надо ставить дополнительное сопротивление (формула расчёта и схема включения в паспорте-приложение Г)
Может сдесь надо посматреть как у вас сделано.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024