Старый 30.01.2022, 20:01   #1
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Добрый день! На объекте установлены 2-3 года назад smh4+trim.
В субботу съездил и обновил на актульную 34.93 +vnc+telegram deb.
Я бы не обновлял, но smlogix пишет ошибку "старая версия не поддерживает данные deb файлы".Все воскресенье пытался наладить. Клиенты не понимают почему новые прошивки хуже старых.
На trim нельзя включить lan1 и wifi не работает.
На smh4 не работает сенсорный экран.
Я понимаю, что идёт какая то разработка новой прошивки. Но мне бы старую, стабильную версию с vnc и telegram. Подскажите какую прошивку использовать?
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 21:25   #2
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Обновил прошивкой 32. Не помогло. Такие же проблемы.
Трим 455762
Smh4 634490
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 01:33   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Добрый день! На объекте установлены 2-3 года назад smh4+trim.
В субботу съездил и обновил на актульную 34.93 +vnc+telegram deb.
Я бы не обновлял, но smlogix пишет ошибку "старая версия не поддерживает данные deb файлы".Все воскресенье пытался наладить. Клиенты не понимают почему новые прошивки хуже старых.
На trim нельзя включить lan1 и wifi не работает.
На smh4 не работает сенсорный экран.
Я понимаю, что идёт какая то разработка новой прошивки. Но мне бы старую, стабильную версию с vnc и telegram. Подскажите какую прошивку использовать?
Честно говоря, если бы на свежих прошивках не работал сенсор, лан1 и вайфай, вы бы видели на форуме и в поиске, как нас с г.. смешивают.

Давайте лучше разберёмся, что вы сделали настолько не так, что у вас оборудование перестало работать. Например, использовали вы кнопку "Форматировать" или какую-то другую?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 09:43   #4
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Например, использовали вы кнопку "Форматировать" или какую-то другую?
Использовал кнопку форматирование.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:32   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Использовал кнопку форматирование.
а предыдущие ядра какие были?
это к тому что при замене ядер через версию типа 3.33.** на 3.34.** лучше сперва делать сброс на заводские, отключение питания на пару минут и снова сброс на заводские и отключение питания. и только затем форматировать новым ядром.
ну и не забывать перед форматированием закрыть лоджик на пару минут и потом запустить снова. если неудачи продолжаются, то ребутнуть комп и затем уже все по списку.

меня часто такой бубен выручает, я хз почему, но он работает с смш и с матриксом/


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:57   #6
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а предыдущие ядра какие были?/
30 или 31.
На объекте на триме не работал внутренний датчик температуры. И я его тогда обновлял.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:22   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Вы используете full версию smlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:11   #8
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы используете full версию smlogix?
Да. Вчера уже скачивал прошивки (которые рядом с liteверсией) 32 версии-прошивал- проблемы остались.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:43   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Да. Вчера уже скачивал прошивки (которые рядом с liteверсией) 32 версии-прошивал- проблемы остались.
Современная версия - 3.34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:47   #10
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Современная версия - 3.34
Я скачал современную версию 34. И ей прошил-получил проблемы.
Потом уже начал скачивать прошивки и пробовать- не помогает.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 13:25   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Я скачал современную версию 34. И ей прошил-получил проблемы.
Потом уже начал скачивать прошивки и пробовать- не помогает.
Проблемы появились до того, как вы форматировали контроллер? Или после?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 13:40   #12
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблемы появились до того, как вы форматировали контроллер? Или после?
После. До этого все работало
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 14:08   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Можете приложить ваш проект?

Если отформатировать контроллер(из 3.34, без обновлений), потом загрузить проект, не устанавливая vnc и бота, проблема остаётся?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 14:11   #14
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете приложить ваш проект?

Если отформатировать контроллер(из 3.34, без обновлений), потом загрузить проект, не устанавливая vnc и бота, проблема остаётся?
Форматировал контроллеры и актуальной прошивкой и 32. Без заливки проекта и deb. Проблема остаётся. В Трим не работает сеть(lan и wifi) в smh4 дисплей(в системном меню)
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 15:32   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Можете приложить ваш проект?

Также логи с контроллера пригодились бы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 16:14   #16
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете приложить ваш проект?

Также логи с контроллера пригодились бы.
Сегодня вечером пришлю на почту тех.поддержки.
Как "откатить" ПЛК до "заводского" состояния?
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 16:19   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Сегодня вечером пришлю на почту тех.поддержки.
Как "откатить" ПЛК до "заводского" состояния?
https://forum.segnetics.com/showpost...53&postcount=5


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 16:32   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Сегодня вечером пришлю на почту тех.поддержки.
Как "откатить" ПЛК до "заводского" состояния?
Лучше здесь прикрепить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 21:56   #19
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а предыдущие ядра какие были?
это к тому что при замене ядер через версию типа 3.33.** на 3.34.** лучше сперва делать сброс на заводские, отключение питания на пару минут и снова сброс на заводские и отключение питания. и только затем форматировать новым ядром.
ну и не забывать перед форматированием закрыть лоджик на пару минут и потом запустить снова. если неудачи продолжаются, то ребутнуть комп и затем уже все по списку.

меня часто такой бубен выручает, я хз почему, но он работает с смш и с матриксом/
Случилось чудо...
SMH4: Установил 3.32.173 - заводской сброс-отключил питание-заводской сброс-форматирование-создал проект простой и загрузил-Обновление ПО-час лежал без питания-заводской сброс-медленно (сначала левая часть дисплея заработала) востановился дисплей
потом ТРИМ:уже установлен 3.32.173-заводской сброс-питание-заводской сброс-форматирование-простой проект-заводской сброс-снятие питания-зашел в системное меню а там уже ip адрес прописан(раньше небыло) и wifi работает.
Осталось установить deb.

(Тему можно удалить)
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 09:37   #20
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Установил на smh4 deb telegram. Перестала работать клавиатура. Дальше форматирование и опять не работает дисплей. Отложил на ночь. Заработал дисплей утром. Но некорректно. При калибровке 1 этап проходит(просто крестики) 2 этап не проходит(черные крестики на белом фоне)
У trim все работает кроме аварии в системном журнале "Database error. Please contact.."
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:23   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Установил на smh4 deb telegram. Перестала работать клавиатура. Дальше форматирование и опять не работает дисплей. Отложил на ночь. Заработал дисплей утром. Но некорректно. При калибровке 1 этап проходит(просто крестики) 2 этап не проходит(черные крестики на белом фоне)
У trim все работает кроме аварии в системном журнале "Database error. Please contact.."
По SMH4, он случайно не был нигде установлен? Такое ощущение, что его перетянули на дверце щита, теперь экран с клавиатурой отказывают.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:29   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Установил на smh4 deb telegram. Перестала работать клавиатура. Дальше форматирование и опять не работает дисплей. Отложил на ночь. Заработал дисплей утром. Но некорректно. При калибровке 1 этап проходит(просто крестики) 2 этап не проходит(черные крестики на белом фоне)
Думаю, у вашего контроллера аппаратные проблемы. Бот тут не при чём, просто совпадение.



Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
У trim все работает кроме аварии в системном журнале "Database error. Please contact.."
Вот с этим нужно поразбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:51   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
У trim все работает кроме аварии в системном журнале "Database error. Please contact.."
Посмотрите настройки SMConfig в разделе SMC оповещения. Возможно у вас есть оповещения не привязанные к условию их выполнения.

Либо удалите их, либо задайте условие, при котором оповещение сработает.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 12:01   #24
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Smh4 вроде бы обычная установка. Но мысли такие были, т.к. дисплей начинает работать когда ПЛК полежит без питания. А как проверить что он "пережат"?
Trim в smconfig пусто. Но есть в программе mem переменные. Попробую их убрать. Спасибо
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 15:08   #25
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

SMH4 внутри есть светодиод. Нужно дождаться пока светодиод погаснет. Потом подать питание. Дисплей 2-3 минуты работает нормально. Потом "съезжает вниз"(нажимаешь наверху-реакция ниже). Буду переписывать ПО(задание уставок через клавиатуру)
Трим если залить другую программу(например штатную визуализацию вентиляции full..) то ошибки нет. Что то испортилось в моей программе? Почему раньше не было? Непонятно насколько критична "Database error. Please contact " авария.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 16:40   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

попробуйте пересобрать проект изменив тип контроллера смш4-трим-смш4

потом придется конечно все не смарт-экраны поправить скорейвсего. м.б. поможет


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 16:45   #27
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
потом придется конечно все не смарт-экраны поправить скорейвсего. м.б. поможет
Там доработанная конструкторская программа вентиляции. Там Смарта нет. Вечером попробую.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 17:13   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Там доработанная конструкторская программа вентиляции. Там Смарта нет. Вечером попробую.
тогда м.б. собрать новый проект и переделать переделки или накидать исправных макросов


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 17:42   #29
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите версию smlogix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тогда м.б. собрать новый проект и переделать переделки или накидать исправных макросов
Очень много добавлено. Уйдет 2 дня на это + 1 день на отладку(мало ли что то потеряется)
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024