По умолчанию Работа с ОВЕН MB110-244.2AC

Пример работает на заводских настройках модуля MB110-244.2AC, выполнен для контроллера SMH-2Gi, но можно сконвертировать в проект для любого контроллера.

Карта памяти внутри проекта. Описание подключения и настроек внутри макроса.
Вложения