16.04.2018, 08:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Загрузка проекта
Загрузка и отладка проекта только через Ethernet, или есть возможность через другие порты (например микро-USB)
|
16.04.2018, 10:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Загрузка проекта
Через micro usb тоже возможно. И через wifi, для модификаций с вайфаем.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.04.2018, 10:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка проекта
Вопрос возник после попыток загрузки проекта через микро-USB/ Лоджик пишет не найден контроллер. В опциях настройки связи насчет выбора USB не понятно. Галка стоит только Ethernet.
P.S. Обновления по микро-USB установились. |
16.04.2018, 10:36 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Загрузка проекта
Смотрите в свойствах контроллера в дереве устройств. Ну либо при создании проекта в настройках включите USB. Потом жмякните "тест связи".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.04.2018, 10:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка проекта
Спасибо, попробую.
Как пожелание, может возможно все эти настройки вынести в опции связи? |
16.04.2018, 10:52 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Загрузка проекта
Опции связи - это настройка лоджика, как системы. А здесь настройка конкретного контроллера в конкретном проекте. Это становится очень важно, когда вы работаете с несколькими контроллерами в сети и для каждого - свой проект. Чтобы не загрузить что-то "не туда".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.04.2018, 11:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка проекта
Да, наверно Вы правы. Тогда может более подробно эти моменты отразить в мануале.
|
16.04.2018, 11:40 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Загрузка проекта
Цитата:
У вас, скорее всего, проблемы с фаерволом, а не лоджиком или контроллером. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|