|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2017, 12:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы в работе вентустановки
здравствуйте, на приточно вытяжной вентиляции стоит блок управления с2010с-4322-01-5 в последнее врем начал компосировать мозг, не хочет на машине открывать привод на жалюзи, но по истечении некоторого времени (время необходимо на открытие жалюзи) машина запускается, ошибок не показывает, но корректно работать не хочет, подскажите что можно сделать не прошивая контроллер.
вторичные цепи все в порядке, нет именно сигнала с контроллера, при 2-3 перезапусках отключением питания жалюзи открываются, начинает нормально работать, но при повторном включении с кнопок, та же беда(( |
28.11.2017, 12:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Расскажите, каким способом вы определяли отсутствие сигнала?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2017, 13:03 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
|
28.11.2017, 13:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
Расскажите, как проверяли, что не приходит сигнал? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2017, 15:18 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
и еще вопрос, если отключить батарейку прошивка слетит или останется??? Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2017 в 15:55 |
|
28.11.2017, 15:55 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
Батарейка для часов. Её снятие не повлияет на программу, но одновременно это бессмысленное занятие. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2017, 16:20 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
по батарейке, просто хотел сделать глубокий сброс и если есть внутренние ошибки - скинуть их, проще говоря сделать глубокий перезапуск |
|
28.11.2017, 16:22 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Почему кратковременный? Заслонка же постоянно должна быть открыта. Тем более вы пишите, что иногда она всё же открывается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2017, 16:34 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
да совсем забыл сказать работаю слесарем КИПиА, + радиолюбитель стаж по кипу 7 лет по электрике 11, с мультиметром работать умею, |
|
28.11.2017, 16:40 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2017, 16:42 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
|
28.11.2017, 16:43 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
|
28.11.2017, 17:41 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 09:10 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
Последний раз редактировалось odinochka78, 08.12.2017 в 09:28 |
|
08.12.2017, 11:15 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Цитата:
Какая ширина 20-вольтового испульса? Нарисуйте, пожалуйста, схему, как подключено реле к контроллеру и источники питания контроллера и реле. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|