Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.07.2017, 17:47   #1
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию GND и системная земля.

В Проекте используем один блок питания для питания SMH2010 и токовых датчиков также аналоговые выходы. Получается что физически по схеме соединяются клеммы GND и земля аналоговая. И TRIM тоже питается от этого БП.

Правильно ли так??
Обязательно ли использовать два БП? 1-й Питание SMH, 2-ой для питания аналоговых датчиков.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 00:26   #2
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GND и системная земля.

Схематехнику не припомню наизусть, но от БП РПС-ки я запитывал как С2010, так и датчик 0...10В. Все работато )
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:16   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GND и системная земля.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
В Проекте используем один блок питания для питания SMH2010 и токовых датчиков также аналоговые выходы. Получается что физически по схеме соединяются клеммы GND и земля аналоговая. И TRIM тоже питается от этого БП.

Правильно ли так??
Обязательно ли использовать два БП? 1-й Питание SMH, 2-ой для питания аналоговых датчиков.
Если это БП переменного тока, то обязательно два.

Если постоянного, то один.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024