Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.05.2017, 15:13   #1
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию связь 2010 и i7561

Контроллер БУ
Форум читал .
Все рекомендации проверил.
2 компьютера на 7 , один на xp
Драйвера скачанные с www.icpdas.com
подключено верно .
115200/0/2
None none
Пытался и к com1 и к com2 на контроллере цеплятся .

пытался noname конвертор для связи использовать .
версии smlogix 3.25 и 3.27 использовал .

ничего не помогает

Существует ли способ в контроллере связь заблокировать ?
Есть ли процедура сброса контроллера
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 08:11   #2
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

продолжение .
вскрыл контроллер .
проверил осцилографом на ADM3485EAR сигнал дёргается . Значит какие то данные идут .
Сам контроллер включается , какие то сообщения показывает ( контроллер с оборудования БУ снят ) на кнопки реагирует .

связи нет (
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:09   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Если контроллер просто не обнаруживается в поиске: какой адрес модбас вы ищите? Он может быть настроен на определённую скорость с каким-то адресом, так что вам надо выбирать в поиске все скорости и искать все адреса, с 0 по 255, это долго.

Если другая какая-то ошибка во время поиска - выкладывайте скриншот.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:38   #4
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

перебирал все адреса 0-255 и все скорости .
Ошибки никакой нет . Просто не находит (
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:56   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Убедитесь, что драйвера преобразователя работают адекватно. Попробуйте установить связь с другим прибором.

В самом последнем случае - вам надо будет сбросить eeprom контроллера, это делается программатором avr.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 11:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
перебирал все адреса 0-255 и все скорости .
Ошибки никакой нет . Просто не находит (
Полное название модели SMH2010 какое у вас?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 12:52   #7
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

С2010С-1112-001-6

S/N 101238
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 13:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
С2010С-1112-001-6

S/N 101238
Какая-нибудь из лампочек под крышкой моргает?

Вообще, по вашему серийнику нужен какой-то старый лоджик. Версии 3.14 или даже ранее. Вполне допускаю, что современный лоджик и не находит этот контроллер.

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.14/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2017 в 13:28
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 14:14   #9
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

vd 37 горит . Остальные не мигают

свежую прошивку в этот контроллер залить возможно ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 14:28   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
vd 37 горит . Остальные не мигают

свежую прошивку в этот контроллер залить возможно ?
Да, можно. Используйте программатор мастеркит bm9010 или bm9011 и прошивку xxx2-01-x.a90.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 15:09   #11
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

благодарю . Буду программатор искать ))
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 20:01   #12
wozdux
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

У меня подобная ситуация. Сегодня весь день отлаживал программу на 2010 контроллер прошивал не однократно, затем поменял скорость связи через лоджик. Нашел контроллер через поисковик считал свойства изменил в правой колонке скорость и записал свойства. Все после этого контроллер не находит. Причем это уже второй из партии в 8шт пришедшей в мае этого года. На остальных 6 еще не пробовал. Причем обо контроллера на первоначальных настройках работали прекрасно. Попробовал на пикселе 1211 сменить адрес все работает. Еще что я заметил после смены скорости у меня в программе слетели настройки.
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 08:48   #13
wozdux
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Все заработало. Сменил свой ICP CON i7561 на такой же, но куплен он был еще лет 5 назад.
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 19:25   #14
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Дали мне попользоваться JTAGICE mkII

Установил ATMELSTUDIO
Подключил переходник SPI
В меню tools > device programming выбрал программатор ,
device ATmega128
а дальше ничего .

В окне target voltage видит 4,4V А в окне device signature ничего нет .

подскажите , кто опыт имел .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 20:41   #15
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2010 и i7561

Неправильно подключил я к плате . Схватил разъём из комплекта . А там разводка другая )
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024