|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.03.2009, 19:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение 2х-проводного токового датчика
Необходимо подключить 2х-проводной датчик давления 4...20мА к SMH 3ххх. У контроллера два токовых входа, но ни один не работает. Подключал по схеме приведенной в руководстве. Нужно ли внешнее питание для таких датчиков?
|
04.03.2009, 17:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение 2х-проводного токового датчика
В современном описании картинки для токовых датчиков расположены на 18 странице.
Причём нарисованное там следует понимать как источник тока, а не как схему датчика. Подключение датчика по двухпроводной схеме производится так: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2009 в 11:28 |