Нашей компанией был проанализарован ряд проектов, когда совместимые модемы тем не менее отказывались работать с контроллером SMH-2Gi.

Основные проблемы оказались сосредоточенными в двух пунктах:

1) ПИН-код всегда нужно задавать. Если запрос ПИН на СИМ отключен, всё равно он должен быть задан. Хотя бы 0000 - для многих модемов это критично

2) Контроллер SMH-2Gi не умеет работать с составными СМС. Это означает, что длина СМС всегда должна быть менее 70 символов. Если вы отправляете СМС с числом или числами - суммарная длина текста и чисел должна быть менее 70 символов!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024