Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.02.2015, 16:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как подключить нестандартное термосопротивление?
Подскажите как высчитать код ацп для датчика температуры. Терморезистор двухпроводной, при 0 С R-99.1ом при 100С 129.8 ом.
|
23.02.2015, 14:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10
Цитата:
Также будет полезно перед пересчётом отфильтровать помехи макросом "автобайпас". --------------------- Для расчёта кода АЦП проще всего воспользоваться табличкой "Расчёт Pixel", подставив сопротивления в колонку С листа Data. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|