Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G
У нас завалялся Ethernet-модуль от старого PIXEL. Оказался не нужен. Решил использовать на SMH2G. Вставил модуль в контроллер и подключил его к свитчу сети. Но SMLogic (последний) никак не может обнаружить контроллер! Настроил IP (192.168.1.111), маску (255.255.255.0) и шлюз (192.168.1.1). Сделал сброс контроллера. Ping с модулем контроллера проходит нормально, но в окне "Поиск и диагностика" в сети ничего не обнаруживается! Подходит ли сетевой модуль от PIXEL к SMH2G или что я мог упустить в настройках?
Заранее благодарю за ответ! |
09.01.2015, 15:53 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G
SMH2G не программируется через Ethernet-модуль. Он его только для Modbus-TCP использует.
А так да, модуль подходит ко всем контроллерам. |