|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.12.2013, 14:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
True на всех дискретных входах по умолчанию (решено)
Доброго времени суток!
Разбираюсь с контроллером SMH 2G "на столе". К дискретным входам ничего не подключено, но все они показывают единицы. Похоже, что это значения по умолчанию. Очень мешает отлаживать программу, не подскажите это убрать? |
17.12.2013, 14:10 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: True на всех дискретных входах по умолчанию!
После каждого блока-входа поставить NOT и работать уже с инвертированными сигналами
|
17.12.2013, 14:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: True на всех дискретных входах по умолчанию!
|
17.12.2013, 14:15 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: True на всех дискретных входах по умолчанию!
У контроллера на открытых входах ВЫСОКОЕ напряжение, поэтому вы видите единицы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2013, 14:22 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: True на всех дискретных входах по умолчанию!
|