|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.11.2012, 14:53 | #1 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Задание минимального положения крана калорифера
Здравствуйте!
Подскажите как задать минимальное положение закрытия крана во всех режимах работы (стоянка, работа....) водяного калорифера. Поясняю. Необходимо чтобы кран закрывался минимум на 10-40 %. Необходимо для циркуляции воды по калориферу в зимний период. Метод пуска -2 не дает только на 10%. Но там режим работы не тот. |
07.11.2012, 15:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Поясню свой вопрос. 1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана 2) Положение крана определяется в том числе и температурой воды в калорифере и поэтому если вода холодная, кран не может быть закрыт. Наоборот, он будет открыт вплоть до 100% Именно поэтому ваш вопрос мне не совсем понятен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2012, 16:13 | #3 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Во время работы регулятор закрывает кран до 0% из-за перегрева в канале (уставка 30, в реалии доходит до 40гр.). Происходит сильное падение температуры, вплоть до Тобр.мин.=30, далее Тобр.авар.=25.... Далее открытие крана на 100%, прогрев до 45 запуск с открытием жалюзи. И так все заново. Настройки регулятора не помогли сильно (может неправильно делал или провести автонастройку....). Да и при закрытии насос молотит на закрытую трубу, перегревается.... Вот такие проблемы. Выставил механически кран открыв на 10-15%. Проблему ушли. Вода циркулирует, постипенно система выходит на режим (3 часа). Если будет холодно на улице (минус 10) то выйдет быстрее на режим. Но при 100% открытии от контроллера кран прикрывается при таком положении, т.о. я снижаю запас на регулирование в холодное время. Примерно так... |
|
07.11.2012, 16:17 | #4 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Если правильно я понимаю при нормальной системе циркуляция идет по малому кругу через калорифер, подовая при необходимости горячую воду при открытии крана. |
|
07.11.2012, 16:31 | #5 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Если проектировщик недоступен, то да, нужно ограничить загрывание принудительно. Сделать это можно с помощью блока "MINMAX(int)", подключив его между выходом "AOUT" макроса калорифера и собственно аналоговым выходом. На входе "max" блока задайте 1015 На входе "min" блока задавайте нужную вам границу из расчёта, что 1%% равен 10 единицам. Т.е. для ограничения в 10% нужно на входе "min" задать число 100. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
07.11.2012, 19:18 | #6 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Будем испытывать. |
|
07.11.2012, 23:15 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Переделывайте обвязку обязательно!!!
Иначе ТОЧНО крайним останетесь!!! |
10.11.2012, 20:39 | #8 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задание минимального положения крана калорифера
Цитата:
Но краник оставил приоткрытым. |
|