Добрый день!
Можете показать таблицу истиности работы счётчика CTUD (16)
в зависимости от сигналов, или временую диаграмму как на счётчик CTU (16)

Столкнулся с такой ситуацией При работе счетчика CTUD (16) в режиме
CTD (16) при наличии 1на входе Load подача 1 вход reset счётчик не сбрасывает.
В справке написано "Вход Reset имеет приоритет перед входом Load."

Если подать на вход Load 1 и снять счётчик считает нормально, но если после этого подать 1 на вход reset то счётчик сбрасывается , но не перезапускается. Немного сумбурно получилось

Последний раз редактировалось Arsie, 12.05.2014 в 03:49
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 03:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можете показать таблицу истиности работы счётчика CTUD (16)
в зависимости от сигналов, или временую диаграмму как на счётчик CTU (16)

Столкнулся с такой ситуацией При работе счетчика CTUD (16) в режиме
CTD (16) при наличии 1на входе Load подача 1 вход reset счётчик не сбрасывает.
В справке написано "Вход Reset имеет приоритет перед входом Load."

Если подать на вход Load 1 и снять счётчик считает нормально, но если после этого подать 1 на вход reset то счётчик сбрасывается , но не перезапускается. Немного сумбурно получилосьhttp://forum.segnetics.com/images/sm...tics/blush.gif
Используйте CNTR(16), он свободен от проблем CTUD(16), о чём в справке прямо так и написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 18:11   #3
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Используйте CNTR(16), он свободен от проблем CTUD(16), о чём в справке прямо так и написано.
Может в справке написать это более явно? Или исправить косяк.
Пользователи SMLogix не телепаты.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 18:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Может в справке написать это более явно? Или исправить косяк.
Пользователи SMLogix не телепаты.
В чём конкретно у вас претензии к счётчику?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 18:48   #5
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В чём конкретно у вас претензии к счётчику?
Ресетом не сбрасывается QD.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:53   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

В справке сказано "QD сбрасывается входом Load". Это функция счётчика, что здесь можно менять-то?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 13:34   #7
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В справке сказано "QD сбрасывается входом Load". Это функция счётчика, что здесь можно менять-то?
В справке для CTUD сказано только: Счетчик, совмещающий возможности и особенности работы CTU (16) и CTD (16) одновременно. Вход Reset имеет приоритет перед входом Load.

Для CNTR сказано в частности: Флаги QU и QD сбрасываются входами Reset или Load, но не сами.

Поэтому не понятно когда reset влияет на QD, когда нет.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 14:08   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по счётчику CTUD (16)

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
В справке для CTUD сказано только: Счетчик, совмещающий возможности и особенности работы CTU (16) и CTD (16) одновременно. Вход Reset имеет приоритет перед входом Load.

Для CNTR сказано в частности: Флаги QU и QD сбрасываются входами Reset или Load, но не сами.

Поэтому не понятно когда reset влияет на QD, когда нет.
К счётчику CTUD применимо описание счётчиков CTU и CTD. В справке на режим CTD (счёт в минус) указано, что QD сбрасывается входом LOAD.

Зачем вы смотрите в описание CNTR?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024