По умолчанию Как прошить ядро в 2018 году

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно.
Добрый день! Может подскажете более современный программатор для работы "из под" ОС Win 10?!
Я так понимаю мне без него не обойтись - при записи проекта в ПЛК Segnetics SMH 2010 пропала связь. Теперь ПЛК включается, пишет пару кракозябр на дисплее, промаргивается и снова кракозябры.
SMLogix конечно же ПЛК не видит.
Может подскажете где откопать инструкцию по подключение программатора, можете перемычки куда надо ставить да и вообще как стереть память и др.
Спасибо
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 10:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
Добрый день! Может подскажете более современный программатор для работы "из под" ОС Win 10?!
В современном мире проблемы с ОС решаемы как никогда просто: https://www.virtualbox.org/



Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
Я так понимаю мне без него не обойтись - при записи проекта в ПЛК Segnetics SMH 2010 пропала связь. Теперь ПЛК включается, пишет пару кракозябр на дисплее, промаргивается и снова кракозябры.
SMLogix конечно же ПЛК не видит.
Откройте заднюю крышку, вытащите батарейку. Через минут 10 включите питание.

Если помогло - обратно батарейку вставляйте при включенном питании. Предварительно убедитесь, что батарейка не села.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:42   #3
tishkoff
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В современном мире проблемы с ОС решаемы как никогда просто: https://www.virtualbox.org/
Откройте заднюю крышку, вытащите батарейку. Через минут 10 включите питание.
Если помогло - обратно батарейку вставляйте при включенном питании. Предварительно убедитесь, что батарейка не села.
нет батарейки.
Так какой всё таки порядок действий должен быть? Как оживить?
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
нет батарейки.
Так какой всё таки порядок действий должен быть? Как оживить?
1) Найти программатор, совместимый с AVReal

2) Скачать софтину: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ , файл SMAvrReal_setup.exe

Иначе выслать нам.


Я поясню свою позицию. Судя по вашим вопросам, вы с программированием микросхем никогда не сталкивались. Процесс очень прост и легко гуглится, но есть одна неприятность. Программаторы рассчитаны на очень подготовленных пользователей и легко могут привести контроллер в полностью нерабочее состояние. А в том же гугле куча описаний процесса от некомпетентных блогеров.

Грубо говоря, это как автобус в руках школьника. Вроде и руль есть и педали. Всё как у велика и всё вроде понятно: крути руль и жми педали. Но делов наделать может.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:49   #5
tishkoff
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Найти программатор, совместимый с AVReal

2) Скачать софтину: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ , файл SMAvrReal_setup.exe

Иначе выслать нам.


Я поясню свою позицию. Судя по вашим вопросам, вы с программированием микросхем никогда не сталкивались. Процесс очень прост и легко гуглится, но есть одна неприятность. Программаторы рассчитаны на очень подготовленных пользователей и легко могут привести контроллер в полностью нерабочее состояние. А в том же гугле куча описаний процесса от некомпетентных блогеров.

Грубо говоря, это как автобус в руках школьника. Вроде и руль есть и педали. Всё как у велика и всё вроде понятно: крути руль и жми педали. Но делов наделать может.
Всё верно! Небольшое понятие есть, но на практике делалось всё очень давно, один раз и по указаниям типа "тыкай сюда" и прочим.
Потому и хочется какую-либо инструкцию что за чем делать.
Я так понял что необходимо очистить EPROM.
Если это сделать не сложно и на ваш взгляд справится и такой чайник как я, то хоть кивните )
А нет, так мы готовы рассмотреть вариант отправки к Вам с предварительным общением по телефону. Всё таки мы в Республике Беларусь находимся
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
Потому и хочется какую-либо инструкцию что за чем делать.
Я так понял что необходимо очистить EPROM.
Если это сделать не сложно и на ваш взгляд справится и такой чайник как я, то хоть кивните )
А нет, так мы готовы рассмотреть вариант отправки к Вам с предварительным общением по телефону. Всё таки мы в Республике Беларусь находимся
1) Найти программатор, совместимый с AVReal

2) Скачать софтину: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ , файл SMAvrReal_setup.exe

Там всё есть)

Ну либо найдите хоть какой-то программатор, установите связь и тогда уже предметно будем разговаривать. Что толку сейчас тратить время, если у всех программ интерфейсы разные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 18:30   #7
tishkoff
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Найти программатор, совместимый с AVReal

2) Скачать софтину: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ , файл SMAvrReal_setup.exe

Там всё есть)

Ну либо найдите хоть какой-то программатор, установите связь и тогда уже предметно будем разговаривать. Что толку сейчас тратить время, если у всех программ интерфейсы разные.
Ещё вопросик - в более быстрой доступности есть 2 варианта:
http://radio-market.by/index.php/cat...4&product=7842
и
http://radio-market.by/index.php/cat...4&product=7859
конечно по цене более интересен вариант №2. И исходя из этой статьи:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/52686.html
должен работать на Win 10.
С ним реально выполнить требуемые операции?
Прощу прощения за дико тупые вопросы
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 12:14   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как прошить ядро в 2018 году

USB ISP программаторы способны выполнить задачу. Самое главное, чтобы он нормальные драйвера имел.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 11:33   #9
tishkoff
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как прошить ядро в 2018 году

Доброго дня! На руках AVR программатор USB ISP.
Поддерживаемое ПО:
AVRDUDE (5.2+)
BASCOM-AVR (1.11.9.6+)
Khazama AVR Programmer
eXtreme Burner - AVR
Arduino IDE
AVRDUDESS

Какое ПО из этих ставить?

Далее, по ссылке скачал SMAvrReal_setup.exe. Само ПО ставится, драйвер, как и предполагалось на Win 10 не встал!
Был найден ПК на Win Server 2003. Всё поставили туда. Но...

не ясен следующий шаг - SMAvrReal хочет видеть Порт программатора, необходимо выбрать "Другой" (как я понял), но что туда писать?
И как потом увязать драйвера, порты и 2 комплекта ПО...
Спасите, помогите!
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 11:33   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как прошить ядро в 2018 году

Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
Доброго дня! На руках AVR программатор USB ISP.
Поддерживаемое ПО:
AVRDUDE (5.2+)
BASCOM-AVR (1.11.9.6+)
Khazama AVR Programmer
eXtreme Burner - AVR
Arduino IDE
AVRDUDESS

Какое ПО из этих ставить?
Любое, на ваш вкус. Дальше добиться связи и прислать скрины, что там и как работает.

Проц не затрите только, думайте трижды, что нажимаете. Гуглите при непонятности функции какой-либо из кнопок.



Цитата:
Сообщение от tishkoff Посмотреть сообщение
Далее, по ссылке скачал SMAvrReal_setup.exe
Об этом забыть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024