Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.07.2018, 06:55 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Хотелось бы узнать как так получилось.
Согласно описанию в на программу : Модуль Touch Предназначен для обработки нажатия на сенсорный экран. Поддерживается контроллерами SMH4, Trim5 Входы: id - номер нажатия. Сенсорный экран поддерживает до 5 одновременных нажатий, поэтому для их обработки и необходим этот вход. Например, если id=0, то при нажатии на сенсорный экран выходы блока получат координаты этого нажатия. Для обработки нажатия еще и вторым пальцем, необходимо в FBD-схеме применить еще один блок Touch, но c id=1. Выставил 5 блоков, тыкаю пятью пальцами - но определяется только одно нажатие. Что с этим делать? |
17.07.2018, 11:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий
Цитата:
У SMH4 резистивный тач, одновременность нажатий на резистивных тачах - это оксюморон. Есть, конечно, резистивные тачи в мире, поддерживающие пару одновременных нажатий, но это совсем другая история за совсем другие деньги. Подробности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B0%D0%BD PS. Присутствует и с нашей стороны ошибка, конечно. Инженер, дописавший в описание слово "SMH4" не посчитал для себя возможным прочесть несколько строчек ниже и исправить описание, разделив Trim5 и SMH4 по количествам нажатий. Инженеры, они такие. Как дети малые В справке достаточно много подобных несуразностей. Чтобы ситуация изменилась, инженеров пороть нужно для профилактики хотя бы раз в полгода __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.07.2018, 15:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий
|
07.07.2023, 22:16 | #4 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Добрый день
Загрузил программульку и получил видео... Скажите пожалуйста, разве так должно быть??? Последний раз редактировалось Arsie, 09.07.2023 в 03:26 Причина: Удалил фото и видео, где двумя пальцами жмут на однопальцевый тач SMH4 |
09.07.2023, 03:21 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Да, всё работает правильно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.07.2023, 11:19 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Также вы писали уже на почту с этим вопросом и получили на него ответ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.07.2023, 21:06 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Ну мы же здесь все друзья-товарищи?
или может быть я что-то не так понимаю? или может-быть это не нравится администраторам?? зачем-же удалять мои видео-файлы?? На мой простейший вопрос я получаю изъятие вложений и странные вопросы, " ну мы же вам писали на мыло...." На мыле Илья просто "включил дурака", надо это обьяснять??? дублирую видео, и не надо мне объяснять чем однопальцевый тачскрин должен отличаться от всего остального Я ститаю (и буду забанен за это!!!), что так быть не должно!!! И я хочу, чтобы наши (или ваши...) администраторы предоставляли нам развёрнутый ответ, не типа отговорок "Да, всё работает правильно", а ввиде объяснетий с точки зрения разработчиков, почему такие эффекты возникают!! Последний раз редактировалось valbor, 14.07.2023 в 21:34 |
14.07.2023, 23:52 | #8 | |||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Ну это не факт.
Цитата:
Цитата:
Даже без комментариев. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Однозначно. Определяется средняя точка между пальцами. Ибо нефиг... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||||
15.07.2023, 09:18 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Не на все вопросы ответили однако....
Видео файл верните на место, Пускай народ посмотрит, что вам жалко что-ли? А то как-то нехорошо получается, какая-то тема, непонятно про что... Копья тут ломают, а по какому вопросу, тоже непонятно |
16.07.2023, 11:08 | #10 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Цитата:
Что до видео, то я стараюсь экономить свободное место на сервере и поэтому абсолютно бесполезные видео удаляю сразу же. Ваше видео бессмысленно в абсолюте. Оно не стоит места, которое занимает, оно не стоило и вашего времени, которое вы на него потратили. Оно даже не стоит этого текста, который мне приходится вам писать. Добавлено через 15 минут Цитата:
Я проверил, развёрнутый ответ вам на почте был дан не менее двух раз. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
16.07.2023, 11:43 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Уточните, пожалуйста, на какие конкретно вопросы не был дан ответ?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.07.2023, 00:59 | #12 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
1. Почему было удалено два файла, во вложении
2. Почему сразу не признали, что есть косяк, раньше вы же признавали косяки и исправляли... и народ с пониманием и самое главное с уважением относился к этому, разве не так??? 3. Трепетно отношусь к вашеЙ озабоченности по поводу вашегО сервера, аХХ, если ваШ сервеР не может принять каких-то 30 мегабайт - ему место на помойке. 4. с чего вЫ решили, что Я начну с вамИ состягаться в вашеМ словоблудии и вступать в какие-то дискуссии?? Добавлено через 11 минут Арсен, ну давай признай свою беспомощность, забань меня!!!! |
17.07.2023, 03:31 | #13 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Правила вроде читали?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||||
17.07.2023, 11:36 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
В чём, на ваш взгляд, заключается наш косяк?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.07.2023, 15:36 | #15 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
А где я говорил, что это ваш косяк?
Существует эффект, непонятный, я где-то писал, что он ни на что не влияет, тем более на работоспособность программ, откуда он берется, контроллер что-то неправильно обрабатывает или софт, вам виднее.... Не хотите признавать и не нужно, это ваше дело, давайте просто закроем тему. |
17.07.2023, 16:34 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)
Я же процитировал ваши слова. В цитате и говорили.
Для вас он будет непонятным до тех пор, пока вы не изучите, как работают резистивные тачи. Если нет возможности, то просто примите истину, что резистивные тачи не следует нажимать несколькими пальцами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |