|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.06.2012, 10:54 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Увеличить нагрузочную способность AOUT модуля МС
После увеличения тока в цепи AOUT до 3 мА срабатывает защита. Подскажите простенькую схему на транзисторе (или на стабилизаторе типа КР142ЕН12 ?), которая позволит подключать к AOUT нагрузку до примерно 50 мА.
|
07.06.2012, 11:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2012, 12:09 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС
Цитата:
|
|
07.06.2012, 12:24 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.02.2014, 15:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить нагрузочную способность AOUT модуля МС
Ну собственно, вот схема. Питание схемы 24 VDC соответственно.
|
24.02.2014, 12:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить нагрузочную способность AOUT модуля МС
|