|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.12.2013, 19:49 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Помогите разобраться...имеется датчик ДВТ с 2 выходами 4-20мА, ставлю макрос Sensor_v3.0m (lite) тип 8 , диапозон по влажности 0...100, по температуре -40...85, на выходе имею влажность отображается корректно, а вот с температурой проблема на выходе макроса имеем -16 С(реально измеренная пирометром +23С), в чем проблема ? поможет ли обновления ядра процессора или как быть????
|
25.12.2013, 19:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Точное наименование датчика? Ну и прогу желательно получившуюся.
__________________ RTFM |
25.12.2013, 20:09 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
|
25.12.2013, 20:19 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
__________________ RTFM |
25.12.2013, 20:43 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
может быть проблема с аналоговым входом ? на объекте 2 одинаковых системы, подключения корректные , но на обоих одна и та же история с температурой... Последний раз редактировалось Nick, 26.12.2013 в 10:41 |
25.12.2013, 20:47 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
да и как я заметил при подключении к контроллеру , на входе влажности значение АЦП было 12,с копейками, а на входе температурном 5,7...хотя повторюсь что измеренная фактически была +23С ...
|
25.12.2013, 20:51 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
При 5,7 на входе и min/max -40/85 на выходе должно быть почти -27.
__________________ RTFM |
25.12.2013, 20:53 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
|
25.12.2013, 21:06 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
у датчика имеется 4 выходных клеммы по два на каждый параметр Влажность +U -U и температура +U -U, соответственно U+ это питание датчика от БП, U- это выход 4-20мА подключены на AIN4 и AIN5 , AGND в данном случае получается нулевой провод от БП....
|
25.12.2013, 21:15 | #10 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
|
25.12.2013, 21:20 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
А не надо ничего умножать, программа правильно работает. Где-то в подключении проблема. Ток, конечно, не измеряли?
__________________ RTFM |
25.12.2013, 21:26 | #12 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
|
25.12.2013, 21:31 | #13 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
|
25.12.2013, 21:35 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
__________________ RTFM |
25.12.2013, 22:38 | #15 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Добрый день.
Запущено 4 обекта. использован датчик ДВТ-03.Т с токовым выходом 4-20мА и индикацией. проблем с показаниями никогда не было. Разница на экране датчика и SMH-2G не более 0.1-0.2 вот схема подключения и макрос в программе |
26.12.2013, 10:37 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
По инструкции на ваш датчик ДВТ-02 в линию 4-20мА надо ставить дополнительное сопротивление (формула расчёта и схема включения в паспорте-приложение Г)
Может сдесь надо посматреть как у вас сделано. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами | koncy | SMConstructor (вентиляция) | 59 | 01.03.2021 21:01 |
smh2g twido modbus rtu | ElIf | Связь с внешним миром | 21 | 28.10.2019 19:54 |
Не могу подключить 4-20мА к Pixel | bajenovpetr | Вопросы о Pixel | 11 | 26.12.2017 12:49 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
SMH2G и Ethernet | vasiy13 | Связь с внешним миром | 1 | 02.06.2014 08:45 |