Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.05.2024, 10:34   #1
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Добрый день.
Есть проблема связки TRIM 5 с шестью PIXEL 2514.
TRIM 5 выступает в роли пульта шести ПВУ на базе PIXEL.
Лоджик использовался 34.325 (на момент прошивки последний).
Прошивка для Трима скачена с сайта (Пульт HVAC) ни какие изменения не вносились.
Прошивка для PIXEL 2514 создана конструктором (SMConstructor(HVAC)_v1-62) также изменения не вносились все ПВУ в стандартном исполнении (работают без нареканий).
PIXEL подключены через сетевой модуль PNA – 023 к TRIM 5 через коммутатор.
Проблема в том что периодически каждая установка теряет связь идет поиск и пишет что нет связи с установками (по очереди). При этом если зайти по SSH на TRIM 5 и пинговать каждую установку то связь не пропадает даже когда сам контроллер (TRIM 5) пишет что нет связи.
Кабель использую экранированный, TRIM 5 запитан от +24В, помех нет.
Рядом стоит второй трим также работающий в режиме пульта но HEAT (ИТП на SMH4) таких проблем нет.
Если я не ошибаюсь то где то на форуме подобная проблема была описана, надо использовать определенный лоджик, только найти не могу. Прошу помочь.

P.S. TRIM 5 все новые из последней партии, при включении выдавали ошибки но после форматирования все ушло. см. фото.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (89.6 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (91.0 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (134.5 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:01   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

А Вы попробуйте по 485 интерфейсу все подключить.
по моему это проблема эзернет модулей где то обсуждалась на форуме
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:09   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте по 485 интерфейсу все подключить.
по моему это проблема эзернет модулей где то обсуждалась на форуме
Не вариант, новые линии не проложить.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь то где то на форуме подобная проблема была описана, надо использовать определенный лоджик, только найти не могу.
Нет, ошибаетесь, всё должно работать.


Добавлено через 49 секунд


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
P.S. TRIM 5 все новые из последней партии, при включении выдавали ошибки но после форматирования все ушло. см. фото.
Не почистили журналы после стендов. Всё нормально.



PS. Подключитесь к одному Пикселю, от остальных отключите хвосты. Стабильна связь или нет? А потом отключите остальные 5 в меню. Стабилизировалась или нет? Если нет, то подключите напрямую без роутера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 21:15   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

PS. Подключитесь к одному Пикселю, от остальных отключите хвосты. Стабильна связь или нет? А потом отключите остальные 5 в меню. Стабилизировалась или нет? Если нет, то подключите напрямую без роутера.
Попробую. Роутера в сети нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 10:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Попробую. Роутера в сети нет.
Как вы умудрились без роутера подключить 6 контроллеров по эзернету?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:07   #7
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как вы умудрились без роутера подключить 6 контроллеров по эзернету?
Нормально подключается все без роутера. Через коммутатор(ы), он же свитч. Также подключал 10 шкафов с 16-ю ПЛК матрикс на борту. Правда, схема другая
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:13   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Нормально подключается все без роутера. Через коммутатор(ы), он же свитч.
А вдруг там хаб, а вы тут со свои свитчом...


PS. В рамках данной проблемы абсолютно не важно, что является центром звезды - хаб, свитч или роутер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 12:46   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
периодически каждая установка теряет связь идет поиск и пишет что нет связи с установками (по очереди). При этом если зайти по SSH на TRIM 5 и пинговать каждую установку то связь не пропадает
Это опять наводит на мысль что MAC адреса у модулей одинаковые. Тогда у свитча едет крыша.



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вдруг там хаб, а вы тут со свои свитчом...
Хаб нынче еще поискать надо. Похоронили их давно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 13:40   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это опять наводит на мысль что MAC адреса у модулей одинаковые. Тогда у свитча едет крыша.
Спасибо проверю.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 01:15   #11
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Спасибо проверю.
Александр, ещё проверьте, не подключены ли к коммутатору линии на разные по скорости порты? Было из практики. Терялась связь, когда одни ПЛК были на высокоскоростных портах, другие на низких.У allied telesis "крыша ехала")). Перевел все на низкие, связь стала ок.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это опять наводит на мысль что MAC адреса у модулей одинаковые. Тогда у свитча едет крыша.



Хаб нынче еще поискать надо. Похоронили их давно.
Во-во! Солидарен. Указано же в самом начале в сообщении Александера, что подключение к "коммутатору".
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 10:45   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Во-во! Солидарен. Указано же в самом начале в сообщении Александера, что подключение к "коммутатору".
Это было дружеское подтрунивание. Юмор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 20:30   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Александр, ещё проверьте, не подключены ли к коммутатору линии на разные по скорости порты? Было из практики. Терялась связь, когда одни ПЛК были на высокоскоростных портах, другие на низких.У allied telesis "крыша ехала")). Перевел все на низкие, связь стала ок.
Стоит обычный TL-SF1016DS
16-портовый Fast Ethernet настольный/монтируемый в стойку коммутатор. Эту модель использую уже дано проблем не было.

Соответственно все PIXEL работают 10 Мбит/сек.

SMH4 и TRIM 5 работают 100 Мбит/сек. больше там пока ничего не подключено.
Планирую подключить еще роутер с модемом.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 22:35   #14
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Стоит обычный TL-SF1016DS
16-портовый Fast Ethernet настольный/монтируемый в стойку коммутатор. Эту модель использую уже дано проблем не было.

Соответственно все PIXEL работают 10 Мбит/сек.

SMH4 и TRIM 5 работают 100 Мбит/сек. больше там пока ничего не подключено.
Планирую подключить еще роутер с модемом.
Но у меня не совсем так... Все ПЛК по 485 подключены к панелям "Не Weintek". От панелей связь по tcp шла наверх через свитчи. Так вот верхний уровень терял связь с панелями, когда последние были подключены к разноскоростным портам. У вас другая ситуэшн, но мож поможет)
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 15:41   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Но у меня не совсем так... Все ПЛК по 485 подключены к панелям "Не Weintek". От панелей связь по tcp шла наверх через свитчи. Так вот верхний уровень терял связь с панелями, когда последние были подключены к разноскоростным портам. У вас другая ситуэшн, но мож поможет)
Я думаю не в этом дело. Как я ранее писал второй трим с пультом ИТП работает норм. И если пинговать из трима пиксели то ответы идут норм, а трим при этом в это же время теряет связь.
Буду на объекте запишу видео.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 20:32   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я думаю не в этом дело. Как я ранее писал второй трим с пультом ИТП работает норм. И если пинговать из трима пиксели то ответы идут норм, а трим при этом в это же время теряет связь.
Буду на объекте запишу видео.
в 17м году на одном объекте у меня был трим как пду на восемь пихселей.
сетка была длинная и дурацкая, мой косяк конечно.
строилась так
трим-коммутатор-пиксель-коммутатор-пиксель-...-пиксель
в линию, вопщем.
меж всеми звеньями цепи метров 30-50 кабеля.
коммутаторы были какие-то дешманские пятипортовые, тлп вроде.
так вот, автоскада эти все пиксели по эзернету видела и рулила, проекты по эзернету в пикселях отлаживались, а вот трим так и не смог по эзернету с пикселями жить.
подробностей уж не помню, но в итоге я плюнул и связал по 485му, благо веревка лежала для загрузки проектов и для резерва.
пригодилась.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 13:33   #17
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

У меня на одном объекте из 6 шкафов с матриксами и Трим в качестве пульта, доработанный до 8-систем по 485. Периодически наблюдался отвал связи первой системы. Плюнул на это, переключил эту систему на 7-ю на триме. И все, связь стала стабильной. Есть подозрения, что связи какие-то на пульте по первой системе барахлят (доработкой вносились минимальные изменения). Не стал короче морочиться, экспериментировать. Больше Трим стал неинтересен после опробования "Невейнтека")
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:21   #18
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Проблему с не стабильной связью решена.
Собрал на столе аналогичную схему (описана выше чтоб не ездить на объект и понять где причина).
Проблема повторилась. Если опустить все танцы с бубном, то проблема была в том что каким то образом переменные оказались на Ethernet в место COM1. после перемещения обратно на сом связь стала стабильная.

Как это вышло не знаю, тем более нет возможность переадресовать с СОМ1 на Ethernet (см.фото), а обратно есть.
Изображения
Тип файла: png 2024-05-14_13-08-54.png (46.3 Кбайт, 2 просмотров)
Тип файла: png 2024-05-14_13-14-12.png (29.0 Кбайт, 2 просмотров)
Тип файла: png 2024-05-14_13-15-11.png (18.6 Кбайт, 2 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:25   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Как это вышло не знаю, тем более нет возможность переадресовать с СОМ1 на Ethernet (см.фото), а обратно есть.
Должно и туда и туда скакать. На новом проекте переадресовывается без проблем - я проверил. Приложите ваш, посмотрим, что там случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:56   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Должно и туда и туда скакать. На новом проекте переадресовывается без проблем - я проверил. Приложите ваш, посмотрим, что там случилось.
Тут https://cloud.mail.ru/public/jZeS/G1UerMWLW


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 15:24   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Мда, какие-то глюки. Лоджик там ещё и системную шину нашёл.

По сути, нет разницы, на каком порту эти слейвы висят, т.к. все настройки идут от блоков SlaveX. Походу лоджик там что-то ломает при компоновке этого проекта. Разберёмся.

#60481


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024