Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.02.2010, 21:00   #1
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ГАММА-8 чтение REAL с обратным порядком байт...

Новую тему нет возможности создать, пришлось писать в подобную...

Имеется контроллер ГАММА-8, из него необходимо получать данные REAL через MODBUS. Но порядок байт идёт старшим регистром вперёд (Swapped Floating Pt). Во всяких ОРС-серверах или в том же ModScan32 есть настройка читать данные в любом порядке, а как это сделать в SMH-2010?

Можно было бы разложить на биты (reg32->bits), потом пересортировать как надо и перевести обратно в REAL. Но вот такого блока (типа bits->reg32) я не нашёл?

Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Кто что подскажет?..
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 13:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: гамма-8 чтение Real с обратным порядком байт...

Цитата:
Сообщение от Dron
Новую тему нет возможности создать, пришлось писать в подобную...

Имеется контроллер ГАММА-8, из него необходимо получать данные REAL через MODBUS. Но порядок байт идёт старшим регистром вперёд (Swapped Floating Pt). Во всяких ОРС-серверах или в том же ModScan32 есть настройка читать данные в любом порядке, а как это сделать в SMH-2010?

Можно было бы разложить на биты (reg32->bits), потом пересортировать как надо и перевести обратно в REAL. Но вот такого блока (типа bits->reg32) я не нашёл?

Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Кто что подскажет?..

Можно самостоятельно вычислять число исходя из формата "real": побитово выделять мантиссу, знак и экспоненту и подставлять в формулу -1^знак*мантисса*10^экспонента.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 16:55   #3
Dron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: гамма-8 чтение Real с обратным порядком байт...

Цитата:
Сообщение от Arsie
Можно самостоятельно вычислять число исходя из формата "real": побитово выделять мантиссу, знак и экспоненту и подставлять в формулу -1^знак*мантисса*10^экспонента.
так может макрос готовый есть?
Dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 15:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: гамма-8 чтение Real с обратным порядком байт...

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461

Саму тему перенесу в более подходящий для неё раздел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.02.2012 в 15:24
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024