Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.03.2011, 19:48   #1
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Аналоговые входы в МС

Вопрос к производителю:

Почему не предусмотрена возможность подключения к аналоговым входам резистивных датчиков положения задвижки, например 120 Ом (МЭО)?

Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2012 в 17:48
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 20:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС

Цитата:
Сообщение от dima
Вопрос к производителю:

Почему не предусмотрена возможность подключения к аналоговым входам резистивных датчиков положения задвижки, например 120 Ом (МЭО)?
Подключайте их как 100-омные сопротивления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2012 в 17:48
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 21:05   #3
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС

Нормально подключаются. Правда есть некоторые недостатки. Сопротивление где-то в середине шкалы плохо контачит, надо периодически промывать спиртом и смазывать. Плюс в программе желательно сделать автоматическую или полуавтоматическую установку 0 и 100% а то замучаешься подгонять. При изменении положения на аналоговом входе получаются некоторые числа. Меньшее принимаем за 0 большее за 100.
Схема прилагается. Если будете использовать ПБР2И. Обратите внимание на выводы ошибка ср и авария. Они там должны подругому подключаться. По факту устранил в проекте нет.
Вложения
Тип файла: pdf Управление клапаном с МЭО.pdf (33.0 Кбайт, 84 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 11:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы и выходы в МС

Цитата:
Сообщение от ujin
Нормально подключаются. Правда есть некоторые недостатки. Сопротивление где-то в середине шкалы плохо контачит, надо периодически промывать спиртом и смазывать. Плюс в программе желательно сделать автоматическую или полуавтоматическую установку 0 и 100% а то замучаешься подгонять. При изменении положения на аналоговом входе получаются некоторые числа. Меньшее принимаем за 0 большее за 100.
От себя добавлю, что макрос задатчика прекрасно справится с обслуживанием этого сопротивления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024