Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.04.2013, 09:57   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Защита рекуператора от обмерзания.

Можно ли сделать в конструкторе размораживание пластинчатого рекуператора отключением вентилятора притока по сигналу дискретного (on-off) датчика перепада давления?
В случае, если у рекуператора отсутствует байпас.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 10:01   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

По логике вещей должен отключатся (или снижать обороты) должен вентилятор притока.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 10:14   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
По логике вещей должен отключатся (или снижать обороты) должен вентилятор притока.
Да , конечно. Исправил.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:12   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

в конструкторе врядли, в ложике - да.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:39   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Можно ли сделать в конструкторе размораживание пластинчатого рекуператора отключением вентилятора притока по сигналу дискретного (on-off) датчика перепада давления?
В случае, если у рекуператора отсутствует байпас.
Расскажите пожалуйста, каким образом будет ограничена рекуперация тепла в летний период?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:45   #6
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста, каким образом будет ограничена рекуперация тепла в летний период?
Интересный вопрос. Задам его проектировщику.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 17:21   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста, каким образом будет ограничена рекуперация тепла в летний период?
охладителем!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:10   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста, каким образом будет ограничена рекуперация тепла в летний период?
Говорят пусть греет , эффективность все равно маленькая. Я такие встречал маленькие установки без регулирования и без байпасса.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:52   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Говорят пусть греет , эффективность все равно маленькая. Я такие встречал маленькие установки без регулирования и без байпасса.
Если эффективность маленькая, значит он всё равно не замёрзнет

В помощь вам вот это описание: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024