|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2023, 14:53 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
что-то случилось с 2010
Всем привет. Контроллер был новым, нигде до этого не устанавливался. Загрузил программу, она какое-то время проработала (5-10 минут) а потом контроллер выпал в состояние на фото.
Лоджик его больше не видит. Взял PD-80 в попытке обновить ядро, но при установке параметров "Ext XTAL, High Frequency Startup: 1K CK BOD enable 2,7 V Boot Block 1024 Words" и нажатия кнопки Write, потом кнопки Read - то изменения не сохраняются. Файлик с ядром пока не пробовал ему скормить - можно ли и будет ли толк? И есть понимание, что это такое и почему произошло? |
25.12.2023, 15:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
Добавлено через 43 секунды Это было очень лишним. Возможно и не оживёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2023, 15:32 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
|
25.12.2023, 15:39 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
Добавлено через 4 минуты https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ 34 страница и далее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.12.2023, 15:48 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
|
25.12.2023, 15:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Так вы вычитать процессор попробуйте. Удачно ли это вообще проходит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2023, 16:15 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
вот такое отображает. или вы имели ввиду другое?
|
25.12.2023, 16:21 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Считать флешку и еепром. Увидеть, что считались не нули или не FF. Что программатор в принципе рабочий. Или проц.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2023, 13:42 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
извиняюсь, пропал чутарик. считал флеш с епромом - что с ними дальше делать не знаю))) внутри много FF - бобик сдох?
Последний раз редактировалось leszkin, 28.12.2023 в 13:55 |
28.12.2023, 14:08 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Теперь зашивайте обратно, смотрите, что получится. Сойдутся ли контрольные суммы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2023, 14:19 | #11 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
ну, вроде бы норм...пробовать ядро с сайта залить?
|
28.12.2023, 14:38 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Пробуйте. Еепром полностью очистите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2023, 14:42 | #13 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
|
28.12.2023, 14:57 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Чип ресет и не трогать еепром.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2023, 15:05 | #15 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
неа((
|
28.12.2023, 15:12 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2023, 15:19 | #17 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
прорамматор рабочий - пользуемся периодически.
чот у нас впервые такая ситуация... покупали у вас - напрямую. это же гарантийка? какие наши действия? |
28.12.2023, 16:56 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
Но если паять умеете и проц под рукой, я бы пошёл именно таким путём. Он недорогой. Не стоит оно ожидания ремонта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2024, 16:55 | #19 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
эээээм, только что при проливке программы потух еще один 4323 из свежей поставки с идентичными симптомами. полдня проработал.
чот не очень ситуация как-то и предложение перепаивать процессор самим тоже не думаю, что устроит руководство... |
13.02.2024, 17:15 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
Какой серийный номер контроллера? Пробовали отключать батарейку и запускать контроллер без нее? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.02.2024, 11:25 | #21 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
описанными в старт-посте. экран контроллера внезапно выключил подсветку и нарисовал 2 линии квадратов. лоджиком не ищется.
882473 нет, т.к. не знал, что в этом есть смысл. попробую. |
14.02.2024, 11:43 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
Причём желательно не на этом компьютере, т.к. странности работы программатора тоже навевают подозрения. Возможно дело не в компьютере, а в блоке питания, которым контроллер питаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.02.2024, 11:58 | #23 | |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Цитата:
питаю контроллер 15VA RPS вашего производства. Добавлено через 28 минут а ожил с отключенной батарейкой. спасибо! пойду первый тоже так попробую завести. |
|
14.02.2024, 12:34 | #24 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: что-то случилось с 2010
сабжу из старт-поста старт без батарейки не помог.
|
14.02.2024, 12:43 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: что-то случилось с 2010
Нет, надо будет помучаться. Думаю, начать с того, что загрузить в него нули в надежде, что прошивка прочухает проблему и переинициализирует его.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |