есть предложение отладить работу 2Gi с чудом китайской инженерии модемом HSDPA 3.75G стоимостью 600деревянных на Али . Симка готова, модем готов, лабораторный 2Gi готов, сервер готов. Связь пк-модем-сим работает, Связь 2Gi-lan SMConnect работает, Связь 2Gi-модем IRZ-SMConnect работает, Связь 2Gi-модем HSDPA -SMConnect модем не определился. прошу назначить время для проведения тестов, к этому времени подготовлю еще и модем Huawei e3533, свежачок от билайн.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 16:10   #2
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

лог работы модема HSDPA , в ПК определяется как QUALCOMM M6281
Вложения
Тип файла: tgz 20160805_1602.tgz (38.8 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 16:29   #3
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

лог работы с модемом Huawey E3533 от билайна
Вложения
Тип файла: tgz 20160805_1620.tgz (44.3 Кбайт, 7 просмотров)


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 08:23   #4
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
есть предложение отладить работу 2Gi с чудом китайской инженерии модемом HSDPA 3.75G стоимостью 600деревянных на Али . Симка готова, модем готов, лабораторный 2Gi готов, сервер готов. Связь пк-модем-сим работает, Связь 2Gi-lan SMConnect работает, Связь 2Gi-модем IRZ-SMConnect работает, Связь 2Gi-модем HSDPA -SMConnect модем не определился. прошу назначить время для проведения тестов, к этому времени подготовлю еще и модем Huawei e3533, свежачок от билайн.

по HSDPA 3.75G
Ситуация следующая:
1. У Вас модем определяется как Qualcomm, Incorporated HSDPA USB Modem
(Vendor=0685 ProdID=7000)
2. Такой модем пока не поддерживается утилитой usb_modeswitch, которой мы пользуемся
3. В базе есть похожий модем (Vendor=0685 ProdID=2000)
4. Я взял и скопировал конфигурационный файл от похожего модема и
переименовал его
5. Теперь модем нормально определяется, инициализируется и подключается к интернету.

В общем, пробуйте работать с модемом, думаю должно быть всё в порядке.

На всякий случай, файл который я скопировал называется
/etc/usb_modeswitch.d/0685:7000
Если захотите чтобы модем заработал на другом контроллере надо скопировать этот файл. Еще момент, если копировать файл через виндовые программы, то двоеточие в имени файла может поменяться на подчеркивание и модем не заработает.
Надо будет зайти на контроллер через ssh, например, программой putty и
переименовать файл такой командой:
mv /etc/usb_modeswitch.d/0685_7000 /etc/usb_modeswitch.d/0685:7000

Денис.


по Huawei e3533:
Тут похожая ситуация.
Модем опознается как Vendor=12d1 ProdID=15ca. Такого в базе нет, но есть
похожий Vendor=12d1 ProdID=155b.
Я скопировал через putty:
cp /etc/usb_modeswitch.d/12d1:155b /etc/usb_modeswitch.d/12d1:15ca

Денис.


В очередной раз спасибо Денису, через данные модемы после небольших доработок работать можно
Для полного закрытия вопроса ждём deb-пакет.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 12:10   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
Для полного закрытия вопроса ждём deb-пакет.
Деб для SMH-2Gi.
Вложения
Тип файла: deb modem_0.1.655_armel.deb (838.6 Кбайт, 24 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:56   #6
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533

Добрый день!
Я правильно понимаю, что установив данный пакет я могу получить работоспособный модем?
У меня Huawei e3533, но не работает, пишет модем не определен..

Подскажите как быть.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 11:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я правильно понимаю, что установив данный пакет я могу получить работоспособный модем?
У меня Huawei e3533, но не работает, пишет модем не определен..

Подскажите как быть.
Установите и проверьте. Делов-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 21:55   #8
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533

Установил, но не работает, потому и вопрос..
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 11:20   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Установил, но не работает, потому и вопрос..
Значит теперь это совсем другой модем... Хоть и циферки те же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024