Уважаемая техподдержка присутствует ли возможность добавления в конструкторы (там где имеется возможность использования SMH4) возможность выбора модификации SMH4 1011 с последующем добавлением FMR и MRL.
Так как отсутствует данная функция и каждый раз при назначении управлением на выход 0-10В в модулях расширения FMR и MRL приходится колхозить ( т.к. макросы в большинстве закрыты) или хотя бы дать возможность замены макроса 0-10В на mv0-10В.
Также нет возможности сразу назначить входы/выходы.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 02:26   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
присутствует ли возможность добавления в конструкторы (там где имеется возможность использования SMH4) возможность выбора модификации SMH4 1011 с последующем добавлением FMR и MRL.
Не видали пока.

Цитата:
при назначении управлением на выход 0-10В в модулях расширения FMR и MRL приходится колхозить ( т.к. макросы в большинстве закрыты) или хотя бы дать возможность замены макроса 0-10В на mv0-10В.
Ну если регулятор для ИТП то макрос есть здесь


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 09:21   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну если регулятор для ИТП то макрос есть здесь
Не только регулятор.
Макрос управления насосами, водяным калорифером.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 10:32   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Не только регулятор.
Макрос управления насосами, водяным калорифером.
Ну тогда маленький лайфхак.
Задача отмасштабировать AOUT в закрытом макросе под FMR, MRL.

- создаем пустой проект для Матрикса ( у модели должны быть AOUT)
- из созданного конструктором проекта (без распределения выходов!) копируем в созданный ранее нужный макрос с привязанной к выходу переменной и сохраняем.
- открываем полученный проектик программой IODispatcher.exe соответствующего конструктора.
- назначаем физический выход и нужный масштаб
- сохраняем полученное.

на выходе имеем файл с макросом и нужным масштабом. В примере 10000-2000 mV


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 11:07   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну тогда маленький лайфхак.
Задача отмасштабировать AOUT в закрытом макросе под FMR, MRL.

- создаем пустой проект для Матрикса ( у модели должны быть AOUT)
- из созданного конструктором проекта (без распределения выходов!) копируем в созданный ранее нужный макрос с привязанной к выходу переменной и сохраняем.
- открываем полученный проектик программой IODispatcher.exe соответствующего конструктора.
- назначаем физический выход и нужный масштаб
- сохраняем полученное.

на выходе имеем файл с макросом и нужным масштабом. В примере 10000-2000 mV
именно это я и называю колхозить, о чем я и написал в первом сообщении.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 12:19   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
именно это я и называю колхозить,
Просто показал как это сделать в закрытом макросе.

А на что тогда жалуемся? С произвольной конфигурацией пока конструкторы вообще не работают.
И не только для четрверки. А с системной шиной тем более.

Да и по мне так ручками проще.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 12:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 12:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
хотя бы дать возможность замены макроса 0-10В на mv0-10В.
Заменять не нужно, достаточно подключить mv* к выходу AOUT любого макроса.

SMH1011 будет, скоро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.03.2024, 12:40   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заменять не нужно, достаточно подключить mv* к выходу AOUT любого макроса.
Был вопрос заменить. Внешний вообще без проблем. А уж 0-10000 вообще.

Цитата:
SMH1011 будет, скоро.
А смысл? Тогда уж и под Матрикс нужно доделать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 14:23   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А смысл? Тогда уж и под Матрикс нужно доделать.
Для матрикса уже все работает.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 14:50   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Для матрикса уже все работает.
И где? Ну MRL еще прицепить можно. И FMR одинокую. А если там каскад?


Задачка на самом деле совсем не простая.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 15:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 10:49   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И где? Ну MRL еще прицепить можно. И FMR одинокую. А если там каскад?
Делать построителя системной шины в Конструкторе не планируется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 11:07   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Делать построителя системной шины в Конструкторе не планируется.
Да я понимаю насколько это сложно. Даже вычитать из заготовки проекта конфигурацию. Ведь диспетчером не обязательно пользоваться сразу.
Это было удобно на старичках.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 21:17   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И где? Ну MRL еще прицепить можно. И FMR одинокую. А если там каскад?


Задачка на самом деле совсем не простая.
Для конструктора как правило каскад как правило не требуется, того что есть в полне достаточно.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 01:25   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Для конструктора как правило каскад как правило не требуется, того что есть в полне достаточно.
Упс! К 1011 FMR-ки по шине только каскадом и подключаются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 10:07   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа SMH4 с конструкторами SMConstructor HVAC и SMConstructor Heating

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Для конструктора каскад как правило не требуется, того что есть в полне достаточно.
Я придерживаюсь той же позиции. Как правило достаточно одного FMR. А в случае Матрикса это ограничение обходится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024