Всем доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста как выключить запросы мастер в контроллере пиксель.
После выключения через системное меню, все работает великолепно, до первого отключения питания.
После подачи питания повторно, запросы включаются самопроизвольно.
Как сделать так, что бы запросы не включались после переключения питания???


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 14:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста как выключить запросы мастер в контроллере пиксель.
После выключения через системное меню, все работает великолепно, до первого отключения питания.
После подачи питания повторно, запросы включаются самопроизвольно.
Как сделать так, что бы запросы не включались после переключения питания???
Вам нужно убрать мастера из самой программы.

Назначение указанного вами пункта меню совсем другое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:17   #3
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

По моему тут нет мастера.
Или я ошибаюсь???


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.06.2020 в 11:23 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:27   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
После выключения через системное меню, все работает великолепно, до первого отключения питания.
Можете пояснить, что именно работает великолепно?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:54   #5
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Переменные я умею добавлять.

Можете подсказать как отключить мастер?


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:57   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Я попробовал загрузить ваш проект. Никаких запросов мастера в нём нет. Либо в контроллере другой проект, либо проблема в чём-то ещё.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:04   #7
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я попробовал загрузить ваш проект. Никаких запросов мастера в нём нет. Либо в контроллере другой проект, либо проблема в чём-то ещё.
Пробуйте в системном меню запросы выключить.
Питание отключите, включите, И еще раз зайдите в системное меню, запросы включатся.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:10   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Пробуйте в системном меню запросы выключить.
Питание отключите, включите, И еще раз зайдите в системное меню, запросы включатся.
Включится пункт в меню. Но самих запросов нет, порт контроллера молчит, переключение пункта ни на что не влияет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:12   #9
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Включится пункт в меню. Но самих запросов нет, порт контроллера молчит, переключение пункта ни на что не влияет.
В моем случае почему то влияет.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:13   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
В моем случае почему то влияет.
Вы мне ответите на предыдущий вопрос? На что влияет? Что работает прекрасно до перезагрузки?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:22   #11
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вы мне ответите на предыдущий вопрос? На что влияет? Что работает прекрасно до перезагрузки?
Периферийное устройство которое управляет пикселем, и является мастером.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:24   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Я думаю, вам следует попытаться обновить прошивку пикселя. Отформатируйте контроллер и загрузите проект заново.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 18:15   #13
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я думаю, вам следует попытаться обновить прошивку пикселя. Отформатируйте контроллер и загрузите проект заново.
Спасибо.
Завтра буду пробовать.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 18:32   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Пробуйте в системном меню запросы выключить.
Питание отключите, включите, И еще раз зайдите в системное меню, запросы включатся.
Да, всё работает правильно. Пункт должен включаться. Почему так - прочтите всё же РЭ с описанием этого пункта.

У вас в контроллере работает мастер, работа этого пункта прямо и чётко об этом говорит. Вы прислали проект без мастера.

Вариантов не очень много, чтобы предположить, что происходит в контроллере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 07:41   #15
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

И все таки интересно что происходит после изменения вкл на выкл.
В одном случае работает в другом нет.
Замена ядра с форматированием не помогает.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 10:09   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
И все таки интересно что происходит после изменения вкл на выкл.
В одном случае работает в другом нет.
Замена ядра с форматированием не помогает.
Откройте крышечку отсека шины MR. Светодиоды моргают? Один или два?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:00   #17
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Вот так они себя ведут.
Не зависимо от того как задан параметр в системном меню.
Скорость 9 600
Я про светики под крышкой.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 12:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:34   #18
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Вот так они себя ведут.
Не зависимо от того как задан параметр в системном меню.
Скорость 9 600
Я про светики под крышкой.
К сожалению, на видео не видно, к порту rs485 что-то подключено?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 14:45   #19
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Внешний вид
Изображения
Тип файла: jpeg Image 2018-05-21 at 15.44.16.jpeg (110.3 Кбайт, 76 просмотров)


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 14:49   #20
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Без подключения порта rs485 светодиоды работают точно так же, как на видео?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 10:32   #21
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Можно ли сделать так, что бы контроллер запоминал настройки порта полностью, в том числе и запросы мастер?
После выключения питания оставались выкл и самостоятельно не включались.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 11:08   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Можно ли сделать так, что бы контроллер запоминал настройки порта полностью, в том числе и запросы мастер?
После выключения питания оставались выкл и самостоятельно не включались.
Можно ли сделать так, чтобы пользователи читали РЭ и понимали предназначение этого пункта меню? Я вам много раз на это указывал. Настройки порта и так запоминаются без лишних просьб, что тоже указано в РЭ.

Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему.

Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему.

Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему.

Пиксель - слишком простой и прямолинейный девайс, чтобы что-то попытаться самостоятельно чудить. Не бывает такого в этой серии контроллеров. Даже если Скайнет его захватил, форматирование полностью освобождает контроллер от тлетворного влияния искусственного разума.


PS. Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2018 в 11:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 13:11   #23
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Благодарю за исчерпывающий ответ.
Но при том как запросы включены, работает все довольно не устойчиво, после выключения, работа нормализуется, и продолжает счастливо работать, несколько недель.

Форматирование и замена лоджика не приносит результата.

Или я не на ту версию постоянно нарываюсь.

ВЫВОД
Разница в работе контроллера есть.
С включенными запросами и нет.



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно ли сделать так, чтобы пользователи читали РЭ и понимали предназначение этого пункта меню? Я вам много раз на это указывал. Настройки порта и так запоминаются без лишних просьб, что тоже указано в РЭ.

Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему.

Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему.

Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему.

Пиксель - слишком простой и прямолинейный девайс, чтобы что-то попытаться самостоятельно чудить. Не бывает такого в этой серии контроллеров. Даже если Скайнет его захватил, форматирование полностью освобождает контроллер от тлетворного влияния искусственного разума.


PS. Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 13:32   #24
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Похоже мыслей нет.

Можно закрывать тему.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 14:37   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Похоже мыслей нет.

Можно закрывать тему.

Ниже расписано всё исчерпывающе:


Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему.

Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему.

Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему.

Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 21:05   #26
ganz72
Новичок
 
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Нет! Рано закрывать!
Та же песня происходит:
7 Пикселей с подключенными к каждому модулями MR являются слейвами в сети Modbus RTU. Мастер - OPC сервер от Инсат, передающий данные на МастерСКАДА. При включенных запросах мастера на любом (!) из контроллеров, в СКАДА постоянно регистрируются ошибки. Когда отключаешь - никаких ошибок нет. После пропадания питания на контроллерах пункт запросов в системном меню опять активируется и опять ошибки в СКАДА. Отключать каждый раз приходится руками.
Что делать-то, разработчики?
ganz72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:20   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от ganz72 Посмотреть сообщение
Нет! Рано закрывать!
Та же песня происходит:
7 Пикселей с подключенными к каждому модулями MR являются слейвами в сети Modbus RTU. Мастер - OPC сервер от Инсат, передающий данные на МастерСКАДА. При включенных запросах мастера на любом (!) из контроллеров, в СКАДА постоянно регистрируются ошибки. Когда отключаешь - никаких ошибок нет. После пропадания питания на контроллерах пункт запросов в системном меню опять активируется и опять ошибки в СКАДА. Отключать каждый раз приходится руками.
Что делать-то, разработчики?
Приложите проекты, форматировать из актуальной версии лоджика (https://segnetics.com/smlogix)пробовали?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 05:12   #28
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ниже расписано всё исчерпывающе:


Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда форматирование контроллера полностью снимает проблему.

Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда скачивание свежей версии и форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему.

Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда скачивание свежей версии SMLogix, форматирование контроллера, создание нового проекта и копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему.

Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту.


Запросы мастер продолжают после перезагрузки по питанию включаться самостоятельно, на 5 контроллерах с новой партии, это эпидемия?


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 11:20   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Запросы мастер продолжают после перезагрузки по питанию включаться самостоятельно, на 5 контроллерах с новой партии, это эпидемия?
Да, это эпидемия тех, кто не читает РЭ. Вот ответ парой сообщений выше, парой лет раньше:



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, всё работает правильно. Пункт должен включаться. Почему так - прочтите всё же РЭ с описанием этого пункта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 01:47   #30
ZebraZoo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запросы МАСТЕР

Добрый день!
Точно такая же проблема, а ответа в ветке как-то не проследилось. Читаю РЭ, "Запросы Мастера" встречается ровно 2 раза:
1) Для загрузки проекта SMLogix и коммуникации в сети ModBus в контроллере Pixel используется один и тот же порт Сом (RS485). В случае конфигурации на этот порт запросов Master, загрузка проектов из SMLogix затруднительна. Для возможности загрузки прикладной программы запросы мастер необходимо отключить.

2) Для загрузки проекта «SMLogix» и коммуникации в сети Modbus в контроллере Pixel используется один и тот же коммуникационный порт СOM1 (RS-485). Если контроллер работает «мастером» по порту COM1, то при загрузке проекта «SMLogix» отключит работу «мастера», таким образом позволяя загружать и отлаживать программу. Работа «мастера» в сети возобновится после окончания режима отладки или после выключения питания. Так же запросы мастера можно отключить через Сервисный Режим.

Ни то, ни другое не объясняет никак происходящее, а именно:
1. Есть программа, работающая на контроллере Pixel
2. Программа управляет вент установкой
3. Управление может быть в режиме мастера (и в этом случае программа сама опрашивает внешний пульт по RS-485)
4. Управление также может быть в режиме Slave, тогда установка управляется другим мастером на шине RS-485

При включении "Запросы мастера" (которые включаются при старте контроллера каждый раз) внешний мастер не может подключиться к контроллеру. При выключении - может.

Т.е. по-видимому, программа одновременно работает и как мастер и как слейв, но технически возможность подключиться к контроллеру другим мастером возможно только при отключении "запросов мастера". В противном случае программа забивает шину своими запросами. Так?
И если так - вопрос все тот же - можно ли сделать так, чтобы "запросы мастера" не включались при перезагрузке системы?

Спасибо.
ZebraZoo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024