Смена IP адреса
Доброго времени суток.
Нужна помощь владельцев данного девайса. Есть контроллер с неработающим дисплеем. IP неизвестен Необходимо задать ip адрес через клавиатуру вслепую через сервисное меню. Если не затруднит ,напишите последовательность нажатий после 0+7 Заранее спасибо. пример IP 192.168.0.213 255.255.255.0 192.168.0.1 |
07.10.2022, 00:40 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Ну давайте попробуем.
7+0 - вход в системное меню Лучше немного подождать, пока стартуется системное меню. Секунд 5-10 должно быть норм. Enter - вход в "Конфигурацию" Enter - вход в "Параметры TCP/IP" Enter - режим редактирования параметра 192 168 0 Стрелка вниз - для перехода к последнему октету адреса 213 255 255 255 0 Стрелка вниз - для перехода к первому октету шлюза 192 168 0 Стрелка вниз - для перехода к последнему октету шлюза 1 Enter - сохранение настроек |
Благодарность от: |
07.10.2022, 00:51 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Спасибо, завтра еще попробую. Вроде так делал, без результата.Но похоже с переходом стрелкой вы опечатались.
|
07.10.2022, 01:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
|
Благодарность от: |
07.10.2022, 01:22 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Еще раз спасибо.Я стрелку нажимал в конце строчки, а не после нуля.
|
07.10.2022, 08:22 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Все заработало
|
07.10.2022, 23:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Если октеты вводить полностью (192 168 000 213 и т.д), то со стрелками можно было вообще не заморачиваться.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
08.10.2022, 00:42 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена IP адреса
Да,пробовал 000 вводить,но где-то еще были пропуски.Два дня мучался,потом вспомнил,что есть профильные форумыКонтроллер более 5 лет лежал в "ящике",позабыл все.
|