Есть ли опыт работы с ОРС сервером? Тот который на сайте чего то не работает..... Есть ли какой нибуть реально рабочий ОРС сервер?
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 12:39   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC сервер

Цитата:
Сообщение от interprog
Есть ли опыт работы с ОРС сервером? Тот который на сайте чего то не работает..... Есть ли какой нибуть реально рабочий ОРС сервер?
Тот, что на сайте вполне реально и долго работает на множестве объектов

Может поможет описание?
Вложения
Тип файла: zip Подключение контроллера к серверу.zip (145.6 Кбайт, 958 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 12:01   #33
interprog
Новичок
 
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC сервер

[QUOTE=Arsie]Тот, что на сайте вполне реально и долго работает на множестве объектов
Реально и долго это сколько? Учитывая демо-тридцатидневное ограничение. Он работает но компьютер вешает через полчаса работы. Может что то не так настроили?
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 16:36   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC сервер

[QUOTE=interprog]
Цитата:
Сообщение от Arsie
Тот, что на сайте вполне реально и долго работает на множестве объектов
Реально и долго это сколько? Учитывая демо-тридцатидневное ограничение. Он работает но компьютер вешает через полчаса работы. Может что то не так настроили?
Естественно программа работает с купленной за деньги лицензией. Демо работает полчаса и это не секрет - это написано в документации на неё.

Долго - как минимум полтора года непрерывно. Есть такие объекты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 02:37   #35
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic

Пытаюсь подключить устройство с протоколом Modbus и считывать и изменять состояния его дискретных выходов и входов.
Возьмем для начала один дискретный выход.
Для этого создаю карту памяти Slave для переменной типа boolean, с направлением R/W(out), периодом 100 и адресом 1, что приводит к созданию переменной для чтения/записи. Причем чтение происходит функцией 01, а записи 15 (при конвертировании карты памяти в конфигурационный файл для ОРС Lectus получаются именно эти функции). Согласно же спецификации ModBus функция 01 и 15 служат для чтения и соответственно записи статуса последовательности выходов.
Это бы устроило, но так как в SMLogix сетевая переменная типа boolean, то и последовательность увидеть или записать не удается (при любой комбинации состояний выходов при чтении или записи переменная будет равна 1 или 0).
Как быть в этом случае? Ведь явно задать функцию 05 для установки единичного выхода нет возможности, то же самое и для чтения.
Не говорит ли это о какой-то неполноте реализации протокола ModBus?
Может есть какое-то решение данной задачи?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 15:09   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic

Цитата:
Сообщение от lau
Пытаюсь подключить устройство с протоколом Modbus и считывать и изменять состояния его дискретных выходов и входов.
Возьмем для начала один дискретный выход.
Для этого создаю карту памяти Slave для переменной типа boolean, с направлением R/W(out), периодом 100 и адресом 1, что приводит к созданию переменной для чтения/записи. Причем чтение происходит функцией 01, а записи 15 (при конвертировании карты памяти в конфигурационный файл для ОРС Lectus получаются именно эти функции). Согласно же спецификации ModBus функция 01 и 15 служат для чтения и соответственно записи статуса последовательности выходов.
Это бы устроило, но так как в SMLogix сетевая переменная типа boolean, то и последовательность увидеть или записать не удается (при любой комбинации состояний выходов при чтении или записи переменная будет равна 1 или 0).
Как быть в этом случае? Ведь явно задать функцию 05 для установки единичного выхода нет возможности, то же самое и для чтения.
Не говорит ли это о какой-то неполноте реализации протокола ModBus?
Может есть какое-то решение данной задачи?

Функция 15 (force multiple coils) осуществляет последовательную запись нескольких битовых переменных - "койлов". Минимальная размерность последовательности - 1. Насколько я понимаю, это вам и нужно.

"Последовательность" в данном случае подразумевает возможность (именно возможность, а не обязательность) объединения нескольких переменных в один запрос (один пакет данных) для более рационального использования пропускной способности канала связи. Для объединения переменных должны выполниться три условия: переменные должны быть одного типа, переменные должны принадлежать одному устройству, переменные должны размещаться в карте памяти подряд без разрывов в адресации (причём не важно, по возрастанию адресов или по убыванию).

"Многобулевых" переменных не существует, если я правильно понял ваши слова "сетевая переменная типа boolean, то и последовательность увидеть или записать не удается (при любой комбинации состояний выходов при чтении или записи переменная будет равна 1 или 0)", есть только несколько расположенных подряд "обычных" переменных типа "boolean".

Функций "одиночного чтения" в модбасе не существует ни для каких типов данных. Для всех функций чтения (01, 02, 03 и 04) верны все те предпосылки, описанные для функции 15.

Прошу вас пояснить задачу, которую вам невозможно решить в нашей реализации modbus-rtu.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 19:54   #37
zem21
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Адрес: ул.Калибровая 8а, Запорожье, Украина, 69008
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Копирование журнала по Modbus

В своем проекте использую массивы Array для хранения сообщений журнала событий (1 сообщение журнала занимает 2 long'а, соответственно использую 2 макроса Array(long)).
Требуется передавать содержимое журнала (то есть массивов) на компьютер по Modbus.
В данный момент размер каждого массива = 20 значений (для тестирования). Проблема в том, что не получается уменьшить общее время передачи этих данных менее 8 сек.
А заказчик желает журнал на всю свободную память контроллера...

Цикл работы контроллера 100 мс, скорость передачи 115 200.
Похоже основное время жрет переключение адреса в макросе.
Что можно придумать для ускорения?

Как вариант - спец макрос ARRAY_Modbus например, в котором есть дополнительный вход для задания базового адреса массива в памяти контроллера, таким образом можно будет в проекте использовать несколько макросов для обращения к одним и тем же данным и соответственно можно будет сделать блочную передачу данных. то есть несколько переменных (десяток) за одно изменение адреса.
zem21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2007, 10:39   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование журнала по Modbus

Цитата:
Сообщение от zem21
В своем проекте использую массивы Array для хранения сообщений журнала событий (1 сообщение журнала занимает 2 long'а, соответственно использую 2 макроса Array(long)).
Требуется передавать содержимое журнала (то есть массивов) на компьютер по Modbus.
В данный момент размер каждого массива = 20 значений (для тестирования). Проблема в том, что не получается уменьшить общее время передачи этих данных менее 8 сек.
А заказчик желает журнал на всю свободную память контроллера...

Цикл работы контроллера 100 мс, скорость передачи 115 200.
Похоже основное время жрет переключение адреса в макросе.
Что можно придумать для ускорения?
Странно, в наших программах передаётся 6 int'ов из памяти + контрольная сумма, и точно также переключается адрес на входе. Время передачи одной строки при чистом канале (когда работает только передача журнала) занимает максимум полсекунды.

Цитата:
Сообщение от zem21
Как вариант - спец макрос ARRAY_Modbus например, в котором есть дополнительный вход для задания базового адреса массива в памяти контроллера, таким образом можно будет в проекте использовать несколько макросов для обращения к одним и тем же данным и соответственно можно будет сделать блочную передачу данных. то есть несколько переменных (десяток) за одно изменение адреса.
Хотелось бы увидеть ваше решение, тогда можно будет поговорить об ускорении предметно.

Возможности прямого чтения eeprom из сети прорабатываются, но это дело не скорого времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2007, 13:50   #39
zem21
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Адрес: ул.Калибровая 8а, Запорожье, Украина, 69008
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование журнала по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Странно, в наших программах передаётся 6 int'ов из памяти + контрольная сумма, и точно также переключается адрес на входе. Время передачи одной строки при чистом канале (когда работает только передача журнала) занимает максимум полсекунды..
Времена сравнимые - у нас получается 1 запись журнала (2 long'a) передается примерно за 400мс. И это долго...
Если в журнале будет 1000 записей (меньше 8 кБайт данных) общее время передачи составит 400 с= 6,6 минут. При этом теоретический потолок канала 11 кБ/сек.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Хотелось бы увидеть ваше решение, тогда можно будет поговорить об ускорении предметно
Вышлю проект по почте
zem21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 12:05   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование журнала по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ok, в понедельник посмотрю и отвечу.
Посмотрел, есть некоторые соображения:

1) заданный адрес переключается по фронту сигнала "net enable", что вызывает потери времени для обеспечения как минимум двух полных циклов связи с контроллером (здесь и далее: полный цикл связи - это время затраченное на передачу пакета, его обработку и приём ответного пакета. Затраты здесь примерно равны (цикл опроса мастера) + (цикл программы = 100 мсек) + (цикл опроса мастера)).

2) общие потери быстродействия за счёт обратных связей в программе, я насчитал как минимум секунду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 13:09   #41
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование журнала по Modbus

Тема передачи архивных данных с контроллера на компьютер достаточно актуальна. Но, как я понимаю, предлагаемые на форуме варианты не расчитаны на работу с OPC HDA (Hystory Data Access), т.е. не поддерживают стандарт "бесшовного склеивания" данных в случае потери связи.
Смысл в том, чтобы пользуясь стандартными вещами типа SCADA, OPC-Server вести архив стандартными средствами SCADA по тем же авариям с указанием даты и времени ее возникновения даже если связь с контроллером происходит 1 в сутки. При вычитывании же журнала аварий и получении оттуда даты и времени, по-моему, таких вещей сделать нельзя.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 18:04   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование журнала по Modbus

Цитата:
Сообщение от lau
Тема передачи архивных данных с контроллера на компьютер достаточно актуальна. Но, как я понимаю, предлагаемые на форуме варианты не расчитаны на работу с OPC HDA (Hystory Data Access), т.е. не поддерживают стандарт "бесшовного склеивания" данных в случае потери связи.
Смысл в том, чтобы пользуясь стандартными вещами типа SCADA, OPC-Server вести архив стандартными средствами SCADA по тем же авариям с указанием даты и времени ее возникновения даже если связь с контроллером происходит 1 в сутки. При вычитывании же журнала аварий и получении оттуда даты и времени, по-моему, таких вещей сделать нельзя.
OPC HDA поддерживаться в SMH, скорее всего, не будет никогда (для его работы нужно очень много оперативной памяти и ресурсов процессора), хотя тем чёрт не шутит.

Вопрос перекачивания архивов нашими инженерами прорабатывается, весной, скорее всего, результаты будут, но пока что есть, то есть.

Что касается SCADA и конкретно нашего контроллера, то для конструктора программ (SMConstructor) сейчас прорабатывается и конструктор для MasterSCADA, создающий в паре с проектом на SMLogix проект для MasterSCADA. Так вот, да, архив событий передаётся медленно, но при доступе к скаде на 5 минут раз в сутки времени для передачи архива всё же хватает.

Опять же, табличка на экселе, заполняющая строки данными из журнала, делает это со скоростью 1 строка в секунду, это ограничено периодом работы экселя с DDE - 1 секунда. Сто строк нашего журнала принимаются примерно за 100 секунд. Не быстро, но и не настолько медленно, чтобы объявлять этот способ невозможным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2007 в 18:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 16:44   #43
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Чтение данных из контроллера

Извините если вопрос глупый! Контроллер на руках только 2-дня!

Есть ли возможность получать данные с SMH 2010 в компьютер при его непосредственной работе?
Т.е. интересует возможность ведения журнала непосредственно на компьютере в реальном режиме.
Если да то как и какими элементами это можно реализовать?

Заранее благодарен за подробный ответ или ссылку!
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 19:19   #44
interprog
Новичок
 
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение данных из контроллера

Я думаю посредством ОРС сервера.

http://www.segnetics.com/technical/s...8&page=4&pp=10
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 10:18   #45
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение данных из контроллера

для ведения журнала OPC недостаточно, нужна еще SCADA. Вообще, вариантов реализации очень много, в общем случае, нужна прорамма опрашивающая контроллер по модбасу и ведущая журнал.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 07:59   #46
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Вот туп писали, что пробовали подключать SMH к Trace Mode. У меня возникла небольшая проблемка. При связь через OPC-сервер все превосходно. Но не получатеся связаться посредствам самого Trace Mode 6. Связь по протоколу ModbusTCP с установкой Gold получилась без проблем, а вот по RS485 через COM порт что-то не выходит. Предполагаю что дело в настройках COM-порта. Пробовал различные конфигурации COM-порта, но так ничего и не вышло. Может кто-нибудь подскажет, "в чем собака порылась"?
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:53   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114
Вот туп писали, что пробовали подключать SMH к Trace Mode. У меня возникла небольшая проблемка. При связь через OPC-сервер все превосходно. Но не получатеся связаться посредствам самого Trace Mode 6. Связь по протоколу ModbusTCP с установкой Gold получилась без проблем, а вот по RS485 через COM порт что-то не выходит. Предполагаю что дело в настройках COM-порта. Пробовал различные конфигурации COM-порта, но так ничего и не вышло. Может кто-нибудь подскажет, "в чем собака порылась"?
Если связь через внешний сервер нормальная, а через внутренний сервер TM6 отсутствует, то дело именно в этом внутреннем сервере.

Скада-системы (ТМ6 не исключение) все работают через интерфейс OPC. OPC-сервер предоставляет этот интерфейс скаде, работая с контроллером уже по конкретному протоколу. Это сделано для того, чтобы скада-системы были универсальны и не зависели от контроллера конкретной модели и конкретного производителя. В ТМ6 для работы по некоторым протоколам уже есть "встроенные" серверы. Как показывает практика, эти серверы не безгрешны (как в настройке, так и в работе).

Что касается именно моего мнения, то я считаю, что ТМ6 штука хоть и хорошая, но стоящая слишком уж много денег Есть варианты и в разы дешевле, отличающиеся лишь тем, что у них нет трёхмерной визуализации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 12:23   #48
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Если связь через внешний сервер нормальная, а через внутренний сервер TM6 отсутствует, то дело именно в этом внутреннем сервере.

Скада-системы (ТМ6 не исключение) все работают через интерфейс OPC. OPC-сервер предоставляет этот интерфейс скаде, работая с контроллером уже по конкретному протоколу. Это сделано для того, чтобы скада-системы были универсальны и не зависели от контроллера конкретной модели и конкретного производителя. В ТМ6 для работы по некоторым протоколам уже есть "встроенные" серверы. Как показывает практика, эти серверы не безгрешны (как в настройке, так и в работе).

Что касается именно моего мнения, то я считаю, что ТМ6 штука хоть и хорошая, но стоящая слишком уж много денег Есть варианты и в разы дешевле, отличающиеся лишь тем, что у них нет трёхмерной визуализации.
1. Я в курсе что дело все в TraceMode. Я и интересуюсь как правильно настроить.
2. Также я в курсе что большинство скада работают через OPC-сервер, и также что есть более дешевые скада, как к примеру продвигаемая вами Master SCADA.
3. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как правильно настроить COM-порт в Трасе Моде. Здась спросил потому, что думал что кто-нибдуь уже сталиквался с подобным. У нас уже один человек (кроме меня) пытался настроить обмен через встроенный в трейсмод инструмент обмена по MOdbus, у него ничего не вышло и сделали через OPC-сервер. Я для интереса тоже попытался но ничего не вышло. Получилось подключиться только по Modbus TCP.
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 12:47   #49
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Вспомнил, почему встал вопрос диспечтеризации без использования OPC-сервера. У нас был такой нехороший случай. Использовали в качестве OPC-сервера Lectus Modbus OPC и в качестве СКАДЫ - ТМ6. Сразу скажу, что объект находится в 600 км. от нас и лишний раз туда "путешествовать" нет ни желания ни времени. Так вот во время монтажа левых проводов порвали наш интрефейсный провод. Служба эксплуатации вместо того, чтобы звонить нам стала ковырять ОПС-сервер. Когда у них, естественно, ничего не вышло, они позвонили нам. Пока выяснили что дело в проводах, пока они нашли порыв, прошло много времени. После восстановления порыва оказалось что они так наковыряли ОПС-ник что они накасячили в функциях чтения и записи. Пока это выснили, опка отправили к ним конфигурацию прошло еще моного времени. Вот если бы у нас свзяь с контроллерами осуществлялась через встроенные инструментарии ТМ6, то они не смогли бы поковыряться в настройках. Таким образом мы надежно скрываем от пользователя OPC-сервер.
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 14:19   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114
1. Я в курсе что дело все в TraceMode. Я и интересуюсь как правильно настроить.
3. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как правильно настроить COM-порт в Трасе Моде. Здась спросил потому, что думал что кто-нибдуь уже сталиквался с подобным. У нас уже один человек (кроме меня) пытался настроить обмен через встроенный в трейсмод инструмент обмена по MOdbus, у него ничего не вышло и сделали через OPC-сервер. Я для интереса тоже попытался но ничего не вышло. Получилось подключиться только по Modbus TCP.
Если вы хотите задать вопрос о настройке встроенного сервера, обратитесь в службу поддержки ТМ.

Если вы хотите, чтобы вам посоветовали, что ещё можно покрутить, то вам нужно, как минимум, написать, что вы УЖЕ сделали, чтобы добиться связи с контроллером. А то как-то нехорошо получается...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 14:23   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Хм... Может, защитить конфигурацию сервера паролем (лектус, например, позволяет это)?

Помогает ещё установка атрибута "Read only" у файла конфигурации сервера.

Ещё можно запретить изменение/удаление файла, если файловая система NTFS. Но это уже пляски с бубном. Но цели своей они достигают


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 14:50   #52
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Вот именно что все это пляски с бубном. Защитить конфигурацию "запихав" функции опс-сервера в ТМ - более "изящный" способ.
З.Ы. а в поддержку ТМ обязательно обращусь....
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 17:30   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Как сказать, использование встроенной в серсер возможности защитить конфигурацию не тянет ни на бубен, ни на прыжки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 19:52   #54
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Ну тогда еще один аргумент. Надежность системы в случае связки ОПС+СКАДА состоит из надежности ОПС и надежности скады (вычисляется по форммуле аналогично сопротивлению при паралельном соединении). А в случае испольщования встроенных в скаду средств надежность зависит только от надежности скады.
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 20:07   #55
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

а защитить конфигурацию опс паролем все-таки надо было.... видимо парнь, который делал на том объекте диспетчеризацию, не догадался этого сделать.
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 11:17   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114
а защитить конфигурацию опс паролем все-таки надо было.... видимо парнь, который делал на том объекте диспетчеризацию, не догадался этого сделать.
Или не знал. Обычно с этого большинство проблем и начинается.

Я не защищаю ни лектус, ни инсат. Скажу больше: у меня самого много претензий к ним, но в их стабильность я вполне верю. И возможностей у них достаточно для применения нашей фирмой.


Цитата:
Сообщение от Max2114
Ну тогда еще один аргумент. Надежность системы в случае связки ОПС+СКАДА состоит из надежности ОПС и надежности скады (вычисляется по форммуле аналогично сопротивлению при паралельном соединении). А в случае испольщования встроенных в скаду средств надежность зависит только от надежности скады.
Аргумент вообще никакой: встроенный сервер отличается от внешнего исключительно тем, что за глюки скады со встроенным сервером отвечает в любом случае один и тот же производитель, а с внешним сервером ещё нужно найти источник глюков. Софт в любом случае из двух программ состоит (скада+сервер).

Я не верю, что сервер пишет та же команда, что пишет ядро скады. Следовательно, надёжность сервера не может быть аналогична надёжности скады (как в лучшую, так и в худшую стороны).

А если всё пишет пишет одна команда, то это уже минус, т.к. для неё разработка сервера непрофильная задача, да и с исправлением глюков задержки точно будут.

Ps. Это мои личные мысли, я могу быть как прав, так и не прав в своих умозаключаниях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 12:24   #57
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Все верно. Мы оба можем быть правы а можем и ошибаться....
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 20:09   #58
interprog
Новичок
 
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Как сказать, использование встроенной в серсер возможности защитить конфигурацию не тянет ни на бубен, ни на прыжки
Предлагаю кардинальный способ решения проблемы защиты конфигурации - создание имиджа диска , решает сразу все проблемы.....
и я за ОПС сервер..

То ко у меня вопрос - необходимо сохранять значения введенные с верхнего уровня в энерго независивой памяти SMH, не доганяю как сделать это просто и красиво как с пультовым вариантом исполнения,
пока пришло на ум решение ввести два тега для одной переменной , тот который в энергонезависимой памяти после блока ЕЕПРОМ(сохраняется) и до него(не сохраняется) , при открытии страницы в СКАДА переписываем сохраненное значение в поле несохраненного оно не видимое, нажимаем редактировать сохраненное пропадает- несохраненное появляется для редактирования, редактируем - нажимаем сохранить передаем сигнал сохранения для блока ЕЕПРОМ, вобщем как то не полюдски , дело в том что в карте памяти эти значения доступны как читать - писать , а в лоджике только вход или выход , подскажите решение ......
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 11:36   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

В библиотеке меню версии 2 (можно найти в темах "библиотека макросов" или "запчасти к конструктору") есть макросы хранения, называемые "2way". У них есть дополнительный вход, чтобы принимать данные из сети. Таким образом запоминание ведётся и из меню и из верхнего уровня.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 13:11   #60
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Чтобы использовать запись в еепром со скады необходимо просто каждый такт делать сравнение поступаемого значения с предыдущим. (я использовал для этих целей блок mux и блок cmp для срванения. Затем с выхода А!=В взял сигнал на разрешение запсиси для еепром и одновременно превел его в int и подал на вход мультиплекосора, на вход 0 которого подается значение из меню. Таким образом при изменении посылаемого со скады значения происходит автоматическая перезапись в еепром. (подозреваю что в макросе 2way происходит тоже самое). А для чтения/записи в скаду... вообще то переменная которая в лоджике являтеся входной, на самом деле она для чтения\записи... но вообще я сделал так... для записи уставки одна перменная а для чтения значения из еепром - другая.
З.Ы. Сделал скаду для работы с модбасом без опс сервера используя встроенные взможности ТМ6. Все прекрасно работает.
З.З.Ы. Разговаривал со знакомыми программистами из нефтянки... все говорят что раз в скаде есть возможность считывать под модбасу без опс-сервера то лучше обойтись без него - мнеьше софта - меньше заморочек.
З.З.З.Ы. ТМ6 единственная скада на территори бывшего СНГ имеющая сертификат iso9001... и вторая в мире.
Max2114 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024