Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.12.2021, 07:50   #1
ddima2009
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключения термодатчика

Здравствуйте, подскажите.
Имеется Segnetics SMH2G без каких либо модулей.
Возможно ли нему в таком состоянии подключить 3 термодатчика и 2 реле. Или надо докупать модули. В написании программы думаю что разберусь. В планах использовать двухконтакные китайские датчики такого типа DS18B20 или они не пойдут надо pt1000?
И еще на какие выхода
ddima2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 18:54   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключения термодатчика

Цитата:
Сообщение от ddima2009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите.
Имеется Segnetics SMH2G без каких либо модулей.
Возможно ли нему в таком состоянии подключить 3 термодатчика и 2 реле. Или надо докупать модули. В написании программы думаю что разберусь. В планах использовать двухконтакные китайские датчики такого типа DS18B20 или они не пойдут надо pt1000?
И еще на какие выхода
Если разберетесь в написании программы, то стоит прочитать руководство.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...2G_rev2.01.pdf

И возможно все вопросы отпадут сами собой.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 03:44   #3
ddima2009
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключения термодатчика

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если разберетесь в написании программы, то стоит прочитать руководство.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...2G_rev2.01.pdf

И возможно все вопросы отпадут сами собой.
Я только спросил возможно это сделать или нет.
Уже все инструкции и видео пересмотрел. А вопрос остался
ddima2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 21:39   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключения термодатчика

Цитата:
Сообщение от ddima2009 Посмотреть сообщение
Я только спросил возможно это сделать или нет.
Уже все инструкции и видео пересмотрел. А вопрос остался
Датчики только те что поддерживают передачу данных по шине RS-485 и др..

по поводу рэле все есть в руководстве стр 10.

Количество дискретных выходов
SMH 2G – 0XXX – XX – Х 3 гальванически развязанных выхода
SMH 2G – 4XXX – XX – Х 4 гальванически развязанных выхода

Количество цифровых входов 4 гальванически развязанных входа

Тип дискретных выходов Оптореле
Коммутируемое напряжение не более 42В переменного
не более 60В постоянного тока


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 10:55   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключения термодатчика

Цитата:
Сообщение от ddima2009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите.
Имеется Segnetics SMH2G без каких либо модулей.
Возможно ли нему в таком состоянии подключить 3 термодатчика и 2 реле. Или надо докупать модули. В написании программы думаю что разберусь. В планах использовать двухконтакные китайские датчики такого типа DS18B20 или они не пойдут надо pt1000?
И еще на какие выхода
SMH2G имеет три оптореле, которые могут включать ваши реле, если они на 24В. Входов для термодатчиков у SMH2G нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024