|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.02.2015, 13:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMConfig SMS управление
Подскажите, как заставить 2Gi отвечать на запросы по SMS?
Опевещения по SMS нормально работает. версия software 265.345 логи: Feb 10 11:34:07 sw: From: \r\n+CMGL: 0,0,"",25\r\n07919771012000F3240B919771840376F7000 05120013193310206536A905A9D02\r\n\r\nOK\r\n (95 byte(s) Feb 10 11:34:07 pdudec: ▒▒▒▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxx STATUS Feb 10 11:34:07 smsc: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxxx STATUS ... bad Хотя в SMConfig комманда STATUS и строка ответа прописаны. Установлен флаг включения ответа на команду |
10.02.2015, 13:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.02.2015, 13:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
|
10.02.2015, 13:43 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
При этом не забыть приложить логи из контроллера и номер версии лоджика, который вы используете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2015, 13:19 | #5 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Полдня пытался заставить SMH2Gi выполнять функцию "Управление по SMS".
Она вообще работает в текущей версии софта? Её проверял кто-нибудь? kernel 2.6.29.542 libs 0.1.467 logix 0.265.441 menu 1.0.588 modem 0.1.501 qtlibs 0.1.442 skipper 0.1.686 software 265.444 sql 0.0.452 templatelite 1.1.440 Оповещение SMS работает, а управление - ну ни в какую. При отправке SMS на модем обратно приходит подтверждение о получении, но в самом контроллере - никакой реакции. При этом: UnknownCmd = 0, BadSender=0 при любом тексте SMS и с любого, в.т.ч. не прописанного в SMConfiq номера! Что ещё можно попытаться сделать? __________________ BANNED |
19.06.2015, 13:46 | #6 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Сильно подозреваю, что дело в ПО 2Gi.
Предыдущие эксперименты проводил на модеме es90ipu, сейчас взял "свисток", до этого (около года назад) прекрасно работавший - а он вообще контроллером с указанным мною выше ПО не обнаруживается. Раскопал древний 2Gi со старыми версиями ПО - на нём "свисток" сразу без проблем обнаружился. __________________ BANNED |
19.06.2015, 15:11 | #7 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
И далее.
Лоджиком 3.25 создал проект заново, залил в 2Gi со старым ПО - на "свистке" всё сразу заработало. Подключил вместо "свистка" ES90IPU - управление через SMS также не работает, и выходы UnknownCmd, BadSender также по нулям. Что сделать дальше? __________________ BANNED |
19.06.2015, 16:04 | #8 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Итого имеем.
1. Текущее ПО 2Gi не работает с модемом Megafon M21-4, с которым предыдущая версия работала. 2. SMS управление не работает на модеме ES90IPU в обоих версиях ПО 2Gi. Логи отладки: __________________ BANNED Последний раз редактировалось SMH, 19.06.2015 в 16:28 |
19.06.2015, 18:42 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2015, 17:37 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Такие смс мы читать не можем и никогда не умели. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2015, 08:49 | #11 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ BANNED |
07.07.2015, 10:36 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2015, 10:43 | #13 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Ваш довод насчёт т.н. "флэш SMS" вызывает сильные сомнения по одной причине. Я её повторю: на "свистке" Megafon M21-4 в версии лоджика 3.25 SMS управление прекрасно работает! Те же самые SMS, с того же самого телефона, и с той же самой симки. Как Вы можете это объяснить? __________________ BANNED |
07.07.2015, 12:36 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
В логе написано, что что Хуавей (Мегафон который) не может почему-то переключиться в режим модема. Нам нужен лог от старого софта для сравнения и поиска причины. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2015, 15:28 | #15 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Вы утверждаете, что Ваша фраза о том, что вы, якобы, "такие SMS читать не можете и никогда не умели" тогда не соответствует действительности, так как на Мегафоновском "свистке" в старой версии ПО такие SMS читаются. Т.е. во всяком случае, читать умели, но почему-то разучились. __________________ BANNED |
07.07.2015, 16:05 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2015, 16:11 | #17 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ BANNED |
07.07.2015, 16:14 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки. Это видно в логе по строке +CLASS0: Такие смс мы читать не можем и никогда не умели. Сам модем их такими делает. Может быть можно перенастроить модем на иное, я не знаю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2015, 16:19 | #19 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Чё-то сомневаюсь я... __________________ BANNED |
07.07.2015, 16:34 | #20 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Вставил в телефон симку, которую с мегафоновским "свистком" при проверке использовал - нет на ней входящих SMS управления. Или также не сохранялись, или контроллер их удалил? __________________ BANNED |
07.07.2015, 17:57 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2015, 18:38 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
Здравствуйте!
Удалось решить проблему с управлением по смс? В чем был затык? |
27.08.2015, 09:10 | #23 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig SMS управление
__________________ BANNED |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMConfig. Управление по SMS | Funkoholic | SMConnect & SMConfig | 7 | 02.11.2018 12:55 |
Ответ разными СМС на один и тот же запрос | Адский_Электрик | SMConnect & SMConfig | 5 | 09.07.2018 13:08 |
SMS управление. SMconfig | kodmse | SMLogix | 1 | 03.05.2018 15:01 |
Перенос настроек SMConfig из проекта в проект | max7222 | SMConnect & SMConfig | 2 | 20.07.2017 11:55 |