|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.07.2018, 00:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Резервирование двух приточно-вытяжных систем (решено)
Здравствуйте, вопрос есть.
Имеется две приточные системы с водяными нагревателями. Основная и резервная. Подскажите пож. какими средствами лучше организовать управление ими? Интересует на каком железе оптимальнее сделать, чтоб поменьше переделывать проги, сгенерированные на конструкторе. Может есть готовые решения? Я не нашел такой темы. Так же приточно-вытяжные системы есть с полным резервированием, то же надо автоматизировать. |
03.07.2018, 08:32 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
|
|
03.07.2018, 08:36 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
1) Создаёте в Конструкторе две обычные системы с включенными галочками "Сигнал АВАРИЯ" и "Флажок ПУСК/СТОП" 2) В каждой системе подцепляете на любой дискретный выход несложную схемку 3) К этому выходу контроллера цепляете релюшку 4) НЗ-контакты релюшки цепляете в разрыв выключателя Пуск/Стоп соседней установки Установки запускаете обычным образом. Поворачиваете выключатель Пуск/Стоп одной установки, если всё нормально, контроллер начнёт процедуру запуска и релюшкой разорвёт цепь запуска соседней установки - поэтому поворот выключателя на соседней установке ни к чему не приведёт. В процессе работы, если активную ВУ отключат выключателем или у неё случится любая авария или у неё пропадёт питание (сгорит контроллер, мыши сгрызут провода, любая другая причина), то релюшка отключится, вызвав тем самым запуск соседней установки. Если "заглохшая" ВУ самостоятельно выйдет из аварийного состояния - например, прогреется после защиты калорифера от заморозки, она автоматически встанет на дежурство и запустится при любой аварии соседней ВУ. Просто повторяете схему резервирования притока для вытяжки. Копируете макрос резервирования, выполняете переключения внутри макроса (там всё подписано), по аналогии разводите входы/выходы и резервирование вытяжки начнёт работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2018, 09:05 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
А ротацию в этом случае сложно прикрутить? Или выбор осн-рез. |
||
03.07.2018, 09:11 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
Ротацию тоже можно приделать, почему нет. Имитируете аварию на работающей ВУ, управление переходит к соседней. Затем аварию снимаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2018, 13:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Мне на последнем объекте (с чужим проектом) пришлось вообще одним SMH 4 обойтись ))).
__________________ RTFM |
16.12.2019, 11:56 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
|
17.12.2019, 13:13 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
А какие аварии вентиляторов допустимы в вашей системе? И как вы ее хотите сымитировать, програмно или физически?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.12.2019, 16:12 | #9 | |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
Снимок экрана (5).png |
|
18.12.2019, 16:52 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 28.07.2020 в 13:05 |
|