Автомат состояний, осуществляющий менеджмент между двумя уставками и нулевой точкой. Учитывает разрешённые времена нарастания и спада сигнала.
Предназначен для управления переходными состояниями насосов, вентиляторов или отработки трёхточечного графика во времени "0" - нулевая уствка, всегда равна нулю, это уставка в режиме "останов" "А" - первая уставка, любое значение "Б" - вторая уставка, любое значение, может быть как ниже, так и выше уставки А "Время 0->А" - скорость нарастания от нуля до А, сек "Время А->0" - скорость падения от А до нуля, сек "Время А->Б" - скорость нарастания от А до Б, сек "Время Б->А" - скорость падения от Б до А, сек Любое из времён может быть равно нулю, в этом случае скорость нарастания или падения максимальна При запуске с нулевой уставки на уставку Б, последовательно происходит два перехода: 0->А и А->Б При остановке с уставки Б на нулевую уставку, последовательно происходит два перехода: Б->А и А->0 "Уставку Б" можно не использовать, в таком случае макрос будет обеспечивать только управляемые разгон и торможение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |