Может ли программа конструктора работать с дифференциальным датчиком давления on/off для обнаружения обмерзания рекуператора. Понятно , что не лучшая конструкция, но тем не менее, периодически задают такие вопросы.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Может ли программа конструктора работать с дифференциальным датчиком давления on/off для обнаружения обмерзания рекуператора. Понятно , что не лучшая конструкция, но тем не менее, периодически задают такие вопросы.
Его можно подключить к дискретному входу и сымитировать две температуры. Первая высокая - это для нормального состояния. Вторая низкая - это для сигнализирования о замерзании. Далее штатная логика по настройкам защиты плавно затормозит/прикроет рекуператор в случае угрозы и также плавно разгонит/откроет, когда угроза минёт.

У этого алгоритма есть один большой минус. Обмерзание, как правило, распространяется лавинообразно. Т.е. диффманостаты уже скорее факт замерзания показывают, а не помогают уберечь от него..


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 19:08   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

В установке нет байпаса.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 11:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
В установке нет байпаса.
Тогда, получается, маностат просто останавливает приток?

Вообще, как старожил форума, вы бы могли сразу всё рассказать, а не играть в угадайку в течении пары дней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 16:27   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Часто встречаемое решение - останавливать приток. Что проектировщик ОВ думает, я не в курсе , подозреваю, что ничего не думает.
..................
В общем при срабатывании дифманометра надо остановить приток.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 17:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Часто встречаемое решение - останавливать приток. Что проектировщик ОВ думает, я не в курсе , подозреваю, что ничего не думает.
..................
В общем при срабатывании дифманометра надо остановить приток.
Ну так останавливайте.

Лучше всего сделать так - для вытяжки сделать отдельную обходную схему старта по кнопке/флажку, а приток останавливать диффманостатом штатной схемой запуска/останова.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 17:52   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Я думал что можно сделать как то более научно. Типа соединить дифманометр вместо датчика давления с выходом 0... 10В и в авариях прописать отключение вент. притока. с записью в журнале.
По простому понятно сделать, например отключать вент. притока , как в ранних конструкциях НЕДа
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 18:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Я думал что можно сделать как то более научно. Типа соединить дифманометр вместо датчика давления с выходом 0... 10В и в авариях прописать отключение вент. притока. с записью в журнале.
По простому понятно сделать, например отключать вент. притока , как в ранних конструкциях НЕДа
http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3

Ответы в 90% случаев уже есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 04:35   #9
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления (решено)

В дополнение. Лучше поздно чем никогда.
Реализовывал разморозку рекуператора на обычном датчике перепада давления как с байпасом так и без, как с водяной грелкой так и с электрической.
Без байпаса: останавливал приток, выводил надпись "разморозка рекуператора", включал приток с задержкой 3-10 минут(слишком малый дифференциал переключения датчика давления не успевал как следует разморозиться).

С байпасом: открывал байпас(2-х позиционным приводом), также с задержкой по времени перекрывал его. Тут правда нужно смотреть как поведет себя система хватит ли мощности нагревателя, стоит снижать расход по притоку на время разморозки.
На время ПНР писал в журнал кол-во разморозок рекуператора. без задержки времени на окончание разморозки количество разморозок было в разы больше.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024