|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.09.2017, 12:26 | #1 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Висит на стене и пищит.
Шлейф заземлен, кабель экранированный, специализированный и не самый дешевый. Никаких перегибов типа "топология аля звезда-аля шлейф". Надоела! Снял, поставил на стол, воткнулся USB-кабелем для отладки. Так она и тут этим занимается, хоть и с меньшей интенсивностью, видимо ещё не прогрелась как-следует.... Караул, короче не дело! |
15.09.2017, 12:34 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Этот вопрос решается прямо сейчас. Думаю, в скором времени выйдет новый лоджик с новым ядром. Там будет более надёжная работа тача.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.09.2017, 12:41 | #3 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Нам заказчики голову снимут, а вы говорите новое ядро...))
Подскажите метод, чтобы реально уменьшить эффект. Думаю фольгировать питающие кабели, не знаю, поможет или нет. Рядом висят считыватели скуд, могут и они поддавать жару, но их кастрюлей не накроешь. Какая цепь вообще самая чувствительная? Фильтр ферритовый по питанию может помочь? А вообще, г-н Громов, вы и ваши коллеги молодцы и очень оперативно нас пользователей поддерживаете, так держать! |
15.09.2017, 12:44 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.09.2017, 13:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
питайте от 24В должно помочь
|
15.09.2017, 14:38 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Новая версия, обновляйте Linux из этой версии, должно стать значительно лучше!
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.09.2017, 11:21 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
|
|
16.09.2017, 11:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
|
16.09.2017, 12:51 | #9 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Обновил, не помогло!
Дабы исключить фактор влияния места, поменял местами с другим TRIM5-ым. В итоге-другая панель на данном месте работает как часы, а горемыка как пищал, так и пищит, только уже в другой комнате. Видимо требуется визит в сервис. Повезу на неделе поставщику... |
16.09.2017, 12:53 | #10 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
|
16.09.2017, 13:03 | #11 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
|
16.09.2017, 13:26 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
|
|
16.09.2017, 13:33 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Ага.
А потом так же как вы писать: __________________ RTFM |
18.09.2017, 10:51 | #14 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
18.09.2017, 11:45 | #15 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
|
18.09.2017, 11:58 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Тогда сделайте, пожалуйста, следующее:
1. Подключайтесь по ssh 2. Пишите в командной строке /home/tests/evtest /dev/input/ts 3. Ждите некоторое время (минут 5), ложные срабатывания должны происходить. Руками экран не надо трогать в это время. 4. Копируйте все данные из терминала сюда (лучше в текстовый документ, чтобы не захламлять). __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.09.2017, 12:16 | #17 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Хорошо, чуть позже выложу.
|
18.09.2017, 13:29 | #18 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Не корректная команда. В какой директории какой bash-файл надо запустить, не пойму...
|
18.09.2017, 13:34 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Прям из корня, как только вошли, никакого баш-файла не надо запускать, это скомпилированный бинарник. "/home/tests/evtest /dev/input/ts" - так вся команда выглядит
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.09.2017, 20:15 | #20 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 531 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 30 7 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 47 0 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 58 (?), value 10 Event: time 1505760799.239022, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 307 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 470 Event: time 1505760799.239022, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760799.239022, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.252610, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 30 6 Event: time 1505760799.252610, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 47 5 Event: time 1505760799.252610, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 306 Event: time 1505760799.252610, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 475 Event: time 1505760799.252610, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.266365, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 30 8 Event: time 1505760799.266365, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 47 3 Event: time 1505760799.266365, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 308 Event: time 1505760799.266365, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 473 Event: time 1505760799.266365, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.279976, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value - 1 Event: time 1505760799.279976, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0 Event: time 1505760799.279976, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 0 Event: time 1505760799.279976, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 532 Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 33 7 Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 46 5 Event: time 1505760799.568379, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 337 Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 465 Event: time 1505760799.568379, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760799.568379, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 28 9 Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 44 1 Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 58 (?), value 60 Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 289 Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 441 Event: time 1505760799.581683, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 60 Event: time 1505760799.581683, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 35 8 Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 44 4 Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 58 (?), value 10 Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 358 Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 444 Event: time 1505760799.595123, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760799.595123, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.608809, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 52 2 Event: time 1505760799.608809, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 522 Event: time 1505760799.608809, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.622195, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 60 1 Event: time 1505760799.622195, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 46 8 Event: time 1505760799.622195, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 601 Event: time 1505760799.622195, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 468 Event: time 1505760799.622195, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.635896, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value - 1 Event: time 1505760799.635896, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0 Event: time 1505760799.635896, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 0 Event: time 1505760799.635896, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 533 Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 20 2 Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 44 9 Event: time 1505760799.664179, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 202 Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 449 Event: time 1505760799.664179, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760799.664179, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.677579, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 34 0 Event: time 1505760799.677579, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 43 4 Event: time 1505760799.677579, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 340 Event: time 1505760799.677579, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 434 Event: time 1505760799.677579, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.691552, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 52 6 Event: time 1505760799.691552, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 43 1 Event: time 1505760799.691552, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 526 Event: time 1505760799.691552, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 431 Event: time 1505760799.691552, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.705091, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value - 1 Event: time 1505760799.705091, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0 Event: time 1505760799.705091, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 0 Event: time 1505760799.705091, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 534 Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 20 1 Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 47 3 Event: time 1505760799.829608, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 201 Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 473 Event: time 1505760799.829608, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760799.829608, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.843323, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 14 1 Event: time 1505760799.843323, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 45 7 Event: time 1505760799.843323, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 141 Event: time 1505760799.843323, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 457 Event: time 1505760799.843323, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760799.856796, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value - 1 Event: time 1505760799.856796, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0 Event: time 1505760799.856796, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 0 Event: time 1505760799.856796, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 47 (?), value 1 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 535 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 79 9 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 42 2 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 58 (?), value 10 Event: time 1505760800.062216, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 799 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 422 Event: time 1505760800.062216, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760800.062216, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.076348, type 3 (Absolute), code 58 (?), value 60 Event: time 1505760800.076348, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 60 Event: time 1505760800.076348, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.090184, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value - 1 Event: time 1505760800.090184, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0 Event: time 1505760800.090184, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 0 Event: time 1505760800.090184, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 47 (?), value 0 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 57 (Tracking ID), value 4 536 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 27 0 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 45 8 Event: time 1505760800.184986, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 270 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 458 Event: time 1505760800.184986, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 10 Event: time 1505760800.184986, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.198325, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 30 0 Event: time 1505760800.198325, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 43 7 Event: time 1505760800.198325, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 300 Event: time 1505760800.198325, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 437 Event: time 1505760800.198325, -------------- Report Sync ------------ Event: time 1505760800.211858, type 3 (Absolute), code 53 (Position X), value 29 9 Event: time 1505760800.211858, type 3 (Absolute), code 54 (Position Y), value 43 6 Event: time 1505760800.211858, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 299 Event: time 1505760800.211858, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 436 Event: time 1505760800.211858, -------------- Report Sync ------------ |
18.09.2017, 20:17 | #21 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Панель стоит на столе, подключение USB кабелем. Интенсивность самосрабатываний ~1 раз в секунду!
Это листинг примерно секунд за 15-20.... |
20.09.2017, 13:54 | #22 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Уважаемые разработчики, я так понимаю вариантов кроме сервиса нет?!
|
20.09.2017, 14:26 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Сервис, в данном случае, едва ли поможет. Разве что вам там поменяют прибор на другой.
Ещё одну проблему сейчас мы уже выяснили, программисты работают над решением. Я очень надеюсь, что оно скоро будет. Если вам нужен рабочий контроллер срочно - лучше обратитесь в сервис. Если не "горит" - то подождите, пожалуйста, ещё немного. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.09.2017, 15:44 | #24 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Время у меня есть до понедельника.... Спасибо за ответ!
|
21.09.2017, 12:36 | #25 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Странник, прикрепляю сюда файл .deb специально для вас. Прошу вас установить его на контроллер, который самонажимается. Устанавливать через SMLogix (DEB-пакет), там укажите путь к этому файлу.
Модифицирована работа цифрового фильтра. По результатам - напишите, как поведёт себя прибор. Если хорошо будет всё - в релиз выпустим. (rar 2 тома, из-за ограничений форума). Внимание! Установка этого пакета нарушает работу мультитач. Ставить панель на объект с этим пакетом недопустимо. Это тестовая версия. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:13 |
25.09.2017, 22:03 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Хах.. А ведь помогло! Двое суток полет нормальный.
Хорошо не успел отослать, а ведь уже собрался. Жаль в соседней ветке об этой проблеме развитие событий не пошло сразу по столь же конструктивному пути. |
26.09.2017, 11:16 | #27 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Просто в этот раз, мы смогли повторить некоторые сбои. Это ключ к решению почти любого бага. Если у нас повторяется - мы можем изучить и выработать решение.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.09.2017, 16:38 | #28 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
При попытке установить обновление вылезает вот такое окно, как на картинке. И через LAN и через USB. Эффект одинаковый. Не ясно, установилось оно или нет...
Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:25 |
26.09.2017, 16:47 | #29 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Тогда закачивайте этот файл в папку /home по sftp на контроллер. Далее подключайтесь по ssh и пишите
Код:
dpkg -i /home/kernel-4.1_170914_armhf.deb __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.09.2017, 17:25 | #30 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Ругается .... и судя по тому, что панель попискивает, обновление не установилось...
root@localhost://home# dpkg -i /home/kernel-4.1_170914_armhf.deb (Reading database ... 25075 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../kernel-4.1_170914_armhf.deb ... Unpacking kernel (4.1-170914) over (4.1-170914) ... Setting up kernel (4.1-170914) ... update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling ba ck to defaults Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u1) |