По умолчанию Помогите с описанием программы! (решено)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с описанием программы для ИТП, созданной в Конструкторе. Мне нужно описать программу, но я не очень понимаю, какие функции выполняет каждый из макросов. Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь объяснил мне, что делает каждый из них!
Anton95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с описанием программы!

Цитата:
Сообщение от Anton95 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с описанием программы для ИТП, созданной в Конструкторе. Мне нужно описать программу, но я не очень понимаю, какие функции выполняет каждый из макросов. Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь объяснил мне, что делает каждый из них!
Какую цель преследует составление описания программы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 16:21   #3
Anton95
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Россия
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с описанием программы!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какую цель преследует составление описания программы?
Дипломная работа.
Anton95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 16:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с описанием программы!

Цитата:
Сообщение от Anton95 Посмотреть сообщение
Дипломная работа.
Для описания логики для диплома вполне достаточно умозаключений, полученных из названий макросов. Все названия логичны.

Например: макрос "Регулятор" осуществляет регулирование температуры на датчике (смотрим на название датчика на входе) при помощи исполнительного устройства (вспоминаем, какое регулирование выбирали при создании проекта).

Ещё пример: макрос "Насосы" управление (вспоминаем, что выбирали при создании проекта - один или два насоса), учитывая датчик (опять вспоминаем, датчик протока или перепада). Если насоса два, то описываем ротацию.

И так далее: макрос меню даёт меню. Макрос отопительного графика обеспечивает построение отопительного графика. Макрос экрана - вывод на экран страниц интерфейса. Макрос обработки аварий обрабатывает возникающие аварии

Отдельное пояснение нужно только процессору, который выполняет операции запуска/останова контуров.

Часть информации можно почерпнуть из быстрого старта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 16:44   #5
Anton95
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Россия
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с описанием программы!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для описания логики для диплома вполне достаточно умозаключений, полученных из названий макросов. Все названия логичны.

Например: макрос "Регулятор" осуществляет регулирование температуры на датчике (смотрим на название датчика на входе) при помощи исполнительного устройства (вспоминаем, какое регулирование выбирали при создании проекта).

Ещё пример: макрос "Насосы" управление (вспоминаем, что выбирали при создании проекта - один или два насоса), учитывая датчик (опять вспоминаем, датчик протока или перепада). Если насоса два, то описываем ротацию.

И так далее: макрос меню даёт меню. Макрос отопительного графика обеспечивает построение отопительного графика. Макрос экрана - вывод на экран страниц интерфейса. Макрос обработки аварий обрабатывает возникающие аварии

Отдельное пояснение нужно только процессору, который выполняет операции запуска/останова контуров.

Часть информации можно почерпнуть из быстрого старта.
Спасибо большое, очень мне помогли!
Anton95 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024