|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2018, 17:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Din на SMH2010
Добрый день!
Пытаюсь подключить тумблер со встроенной лампочкой индикации к контроллеру (через тумблер проходит +) согласно рис.1 основываясь на прикрепленной картинке из РЭ, но ничего не происходит. Если подключаю как на рис.2 то вход срабатывает (но соответственно лампочка на тумблере не работает). Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Спасибо. |
25.01.2018, 18:14 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
__________________ RTFM |
25.01.2018, 18:26 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Просто в РЭ для MC находил такое (см. вложение), думал так же сделать... Или я что-то не так понял?
|
25.01.2018, 18:30 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Din на SMH2010
Входы бывают двух типов: sink и source.
У SMH2010 входы source согласно РЭ. А Вы подключаете их как sink. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
25.01.2018, 18:32 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Din на SMH2010
Цитата:
В SMH2010 не так, смотрите по диодам. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
25.01.2018, 18:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Я просто не очень понимаю чем отличается то, как я пытался подключить (первое сообщение рис.1) от того, что указано в РЭ (первое сообщение картинка из РЭ). Если не трудно поясните.
|
25.01.2018, 18:44 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Din на SMH2010
Цитата:
Входы бывают двух типов: sink и source. У SMH2010 входы source согласно РЭ. А Вы подключаете их как sink. На рис.1 подключено как для входа sink, на рис.2 - как для входа source. Если уйти от буржуйской терминологии и написать по-русски, то во вход sink ток из датчика втекает, а из входа source - в датчик вытекает. На схеме из РЭ SMH2010, что при открытии транзистора в датчике ток из входа контроллера вытекает и утекает на общий. На рис.1 току из входа SMH2010 вытекать некуда при любом положении выключателя. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
25.01.2018, 18:46 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Транзистор открывается, на выходе (OUT) датчика GND - вход контроллера (DIN) включен. Транзистор закрывается, на выходе (OUT) датчика плюс питания - вход контроллера отключен.
__________________ RTFM |
25.01.2018, 19:11 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
|
25.01.2018, 19:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Что за тумблер то?
__________________ RTFM |
25.01.2018, 19:39 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Просто тумблер со встроенным светодиодом, загарающимся при включении (вроде того что во вложении). 3 клеммы: 1 и 2 - то что замыкается тумблером (одна из них "+" для светодиода) 3 - "-" для светодиода
|
25.01.2018, 19:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Если + светодиода и контакт на одной клемме то никак не подключить.
__________________ RTFM |
25.01.2018, 19:54 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
|
25.01.2018, 20:04 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
А еще в догонку вопрос: соответственно нельзя подключить датчик положения штока пневмоцилиндра (как во вложении)?
|
25.01.2018, 20:19 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
А кроме картинки на этот датчик ещё что-нибудь есть? И как часто он должен срабатывать?
__________________ RTFM |
25.01.2018, 20:35 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
1 раз в 2,5 сек.
|
25.01.2018, 21:17 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Датчик включаете по схеме из вашего предыдущего поста. В качестве нагрузки (LOAD) катушка реле, лучше твердотельного, т.к. срабатывания у вас довольно частые. А уже контакт реле подключаете к контроллеру.
__________________ RTFM |
26.01.2018, 11:04 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Спасибо за ответ! Честно говоря немного удивлен, что такие распространенные вещи, как подобные магнитные датчики или бесконтактные выключатели (они как я понимаю так же устроены) для подключения к данному контроллеру требует использования промежуточного реле...
|
26.01.2018, 11:07 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Din на SMH2010
Цитата:
Выход датчика на затвор транзистора, вход контроллера - на исток, сток на общий. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
26.01.2018, 11:34 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
|
26.01.2018, 11:58 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Цитата:
Самый дешёвый вариант для вас - это нагрузочный резистор, описанный в РЭ на Пиксель. Глава, посвящённая дискретным входам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2018, 12:21 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Цитата:
|
|
26.01.2018, 12:54 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
Да, верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2018, 12:56 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Din на SMH2010
|