Вопрос возможно не оригинальный.
Как сделать дополнительно второй электрокалорифер в конструкторе без вывода в меню с собственным датчиком.
Функция в вентустановке - преднагрев рециркуляционной камеры.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 13:30   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

В общем сделал так, сильно не материтесь -это мой первая схема
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (92.0 Кбайт, 151 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:22   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
В общем сделал так, сильно не материтесь -это мой первая схема
Из пуска через инверсию на вход сброса регулятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:30   #4
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Пасиб. со сбросом толком не разобрался
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 16:41   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Вопрос возможно не оригинальный.
Как сделать дополнительно второй электрокалорифер в конструкторе без вывода в меню с собственным датчиком.
Функция в вентустановке - преднагрев рециркуляционной камеры.
я делал рекуператор с управлением по датчику температуры его выходы цеплял на макрос калорифера ну там еще со статусами надо..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:10   #6
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

У меня неуправляемая рециркуляционная камера
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:56   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
У меня неуправляемая рециркуляционная камера
причем здесь камера? я про калорифер


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 18:11   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Извиняюсь. но не совсем понял
версия 2
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (87.0 Кбайт, 77 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 18:52   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Извиняюсь. но не совсем понял
версия 2
вся цепь выходов для рекуператора с необходимыми корректировками используется для работы второго независимого калорифера у которого свой датчик и своя уставка.
вся остальная структура используется практически без изменений, ну если надо - можно надписи поправить.

сегнетиксу реализовать бы эту фичу в конструкторе..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 19:10   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

В чем достоинства такого решения ?
.................
калорифер преднагрева не редкость в вентиляции, неплохо бы в конструкторе его организовать.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 19:19   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
В чем достоинства такого решения ?
.................
калорифер преднагрева не редкость в вентиляции, неплохо бы в конструкторе его организовать.
Электрокалорифер преднагрева в дополнении к основному электрокалориферу?

Увольте, задача решаема без каких-либо дополнительных датчиков и управляющей логики. На первичный калорифер пускаете первые ступени, на вторичный - последние. Будет и предподогрев и подогрев.

Я даже не обсуждаю такое прекрасное решение, как предподогрев рециркуляции. Тоже так себе затея, на пять баллов на самом деле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 19:33   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

У такого калорифера собственная фиксированная температура притока, заданная технологом , в моем случае -14*С.
Понятно. что можно сделать по другому, но мне необходимо сделать именно так.
...........................
Про ступени - спасибо за подсказку.

Последний раз редактировалось Iroha, 16.04.2018 в 19:48
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 21:22   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Электрокалорифер преднагрева в дополнении к основному электрокалориферу?

Увольте, задача решаема без каких-либо дополнительных датчиков и управляющей логики. На первичный калорифер пускаете первые ступени, на вторичный - последние. Будет и предподогрев и подогрев.

Я даже не обсуждаю такое прекрасное решение, как предподогрев рециркуляции. Тоже так себе затея, на пять баллов на самом деле.
предподогрев перед смес.камерой требуется в случае смешения холодного и теплого влажного, чтобы снег и дождь в камере не выпадал.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 23:07   #14
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Думал , что термостат отключает эл. калорифер. оказывается нет
версия 3
Изображения
Тип файла: jpg Снимок01.JPG (99.3 Кбайт, 55 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 00:49   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
предподогрев перед смес.камерой требуется в случае смешения холодного и теплого влажного, чтобы снег и дождь в камере не выпадал.
В помещении влажность более 50% и степень смешения менее 30%?

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Думал , что термостат отключает эл. калорифер. оказывается нет
версия 3
А продувка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2018 в 11:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 01:05   #16
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Продувка от основного калорифера, аварию экалорифера завел еще в макрос аварий (авария 23) и включил останов системы
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 07:10   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В помещении влажность более 50% и степень смешения менее 30%?
да мало ли: бассейн, баня и т.д.

в дополнение к своему пожеланию - было не плохо в конструкторе иметь модуль включения зональных регуляторов, N-штук. т.е. регуляторы с независимыми уставками, режимами тепло/холод, допустим с пропорциональными выходами и каким-то способом увязки их работы с основной программой. т.е. если регулятор эл.калорифера, то продувка, если это ККБ с ТН, то запрет пуска при отключенном венте и т.д.
у смш4 дури уже вполне достаточно для таких дел и расширить возможности конструктора вполне не лишне.
зональные регуляторы это и VAV и CAV и фанкойлы и всевозможный преднагрев, постнагрев, управление насосами с ПЧ в контуре обвязки калориферов и т.д. и т.п.
применение достаточно широкое.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 11:33   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Второй электрокалорифер

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да мало ли: бассейн, баня и т.д.

в дополнение к своему пожеланию - было не плохо в конструкторе иметь модуль включения зональных регуляторов, N-штук. т.е. регуляторы с независимыми уставками, режимами тепло/холод, допустим с пропорциональными выходами и каким-то способом увязки их работы с основной программой. т.е. если регулятор эл.калорифера, то продувка, если это ККБ с ТН, то запрет пуска при отключенном венте и т.д.
у смш4 дури уже вполне достаточно для таких дел и расширить возможности конструктора вполне не лишне.
зональные регуляторы это и VAV и CAV и фанкойлы и всевозможный преднагрев, постнагрев, управление насосами с ПЧ в контуре обвязки калориферов и т.д. и т.п.
применение достаточно широкое.
Насчёт зональников была у меня мысль сделать прогу под 12-й пиксель.

Бани/сауны как пример не катят, воздух там настолько тёплый, что в зоне смешения точка росы не бывает практически, для остальных случаев есть дренаж. Да калориферы туда вообще не ставят как правило)) Тепла там достаточно от печей/воды.

В басиках свежего воздуха 10-15%, там тоже маловато воздуха для непрерывного фазового перехода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024