Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.01.2015, 12:00 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
НЕ работает выход на полевике (решено)
Добрый день!
Приобрели 8 контроллеров Pixel 1214, с выходом на полевом транзисторе. Нагрузку (реле 12VDC) подключаю, от внешнего источника питания на 12VDC. Минус источника на N контроллера, плюс на реле. DOUT2 на второй вывод обмотки реле. Реле трещит. Меряю напряжение на обмотке реле 2,9V. Попробовал на 4-х контроллерах, ситуация повторяется. Не пойму что я делаю не так. Подскажите пожалуйста, кто юзал полевик. |
13.01.2015, 12:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Треск - это появление и пропадание магнитного поля. А магнитное поле может появляться и пропадать только при появлении и пропадании тока через катушку этого реле. 25Гц очень похоже на треск. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2015, 13:18 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Нет, реле Omron G2RL-2 12VDC. Я пробовал твердотельное реле подключать MD0544ZD3, у него вход 3-32VDC, потребляет 10mA. Так вот, светодиод на твердотелке горит, а симмистор не открывается, сажаешь минус от источника 12V, а не с выхода DOUT2 - симмистор открывается. Мерил ток при полключении с выхода DOUT2 - менее 4 mA
|
13.01.2015, 14:46 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Попробуйте подключить нагрузку посерьёзнее. Лампочку накаливания, например. Выход не начинает работать как положено? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2015, 15:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Светодиод горит внешний, который на корпусе твердотелки, а внутри видимо нет, раз симмистор не открывается. Твердотелка KipPribor, не Omron.
Лампочку попробую, позже |
13.01.2015, 16:11 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
А не включенным последовательно с оптроном светодиодом в неотбалансированной по току схеме. Надеюсь вы измерили напряжение на входных контактах твердотелки в тот момент, когда светодиод уже горел? Оно выше 3 вольт или ниже? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2015, 22:25 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
|
|
14.01.2015, 09:55 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Формально, ТТР от 5.5В должна была включиться. Но и со стороны контроллера 5.5В явно не соответствует полностью открытому транзистору.
Что-то тут не чисто. Попробуйте переключить тестер в измерение АС, сколько он показывает? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.01.2015, 10:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
От лабораторного БП ТТР включается при напряжении 3VDC без проблем.
Если мерить переменным вольтметром, то 6,5V |
14.01.2015, 11:13 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Если релюха не включается от 5.5В, значит там не 5.5В, а что-то прыгающее со среднеквадратичным 6.5В, что тестер и показал. Чем контроллер питаете? Нарисуйте схему подключения БП и ТТР, пожалуйста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2015, 12:20 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
|
14.01.2015, 12:59 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Всего нужно 6 напряжений: ТТР выключена, ТТР выключена и плюс выпрямителя вообще отключен от ТТР. И проверьте, пожалуйста, не перепутали ли вы концы обмоток транса на входе в стабилизатор. PS. Ещё, если не трудно, напряжения питания контроллера при включенном и выключенном ТТР. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2015, 13:40 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Отводы транса не перепутаны:
На входе в БП: 17,35VAC; На L контроллера: 27,75VАС; На ТТР относительно DOUT2: 5,67VDC, 6,55VAC; НА выходе БП, отключенном от ТТР относительно DOUT2: 5,23VAC, 7,74VDC; На ТТР относительно N контроллера 12,08VDC Когда выход DOUT2 выключен: На ТТР: 0,3VAC, 13mVDC; На выходе БП, отключенном от ТТР: 0,79VAC, 114mVDC Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 14:00 |
14.01.2015, 14:10 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Это показания относительно "земли"? Т.е. клеммы N контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.01.2015, 14:16 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
нет, относительно DOUT2, когда он выключен, т.е. перевёл в режим ЛЕТО, насос выключился
На ТТР относительно N контроллера 12,08VDC[/QUOTE] Никто до сих пор не обращался с подобной проблемой? Подключил двигатель от видеjмагнитофона (использую в качестве минидрели), потребляет 55mA. Всё работает, напряжение на двигателе относительно DOUT2 11,22VDC Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 14:00 |
14.01.2015, 14:29 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Цитата:
Давайте ещё раз: 1) Напряжение на входных клеммах ТТР (vac/vdc) 2) Напряжение на выходе БП (vac/vdc) 3) Напряжение на питании контроллера (vac/vdc) Первые три пары на выключенном DOUT2, вторые три пары на включенном DOUT2. Обращаются иногда. Каждый раз виновата схема включения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 14:00 |
|
14.01.2015, 14:31 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Но мне необходимо управлять ТТР. Как быть?
А как люди управляют ТТР в режиме ШИМ для электрокалориферов? |
14.01.2015, 14:33 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Относительно чего?
|
14.01.2015, 14:41 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Входных клемм у ТТР две. Значит напряжение на одной относительно другой.
Выходных клемм у БП две. По аналогии. Клемм питания у контроллера две. Вот к этому мы с вами и стремимся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 14:01 |
14.01.2015, 15:13 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Сложно как-то вы смотрите - замкните DO2 и N на контроллере и если твердотелка не сработает меняйте местами провода от транса на L и N контроллера(тут думаю Арсений прав про отводы - переменка накладывается...) Последний раз редактировалось ATS, 14.01.2015 в 15:26 |
|
14.01.2015, 15:37 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
2) Напряжение на выходе БП (vac/vdc): 12,09DC всегда, АС померить невозможно показания скачут; 3) Напряжение на питании контроллера (vac/vdc): 27,8АС, 35mVDC и при ON и при OFF |
|
14.01.2015, 15:56 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Запитал контроллер от отдельного БП на 24VDC --всё работает
Только вот я не рассчитывал питать контроллер от постоянки Интересно, а если закоротить в контроллере VD2 это решит проблему? |
14.01.2015, 17:43 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
Действительно, я бы попробовал провода на L/N местами поменять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.01.2015, 10:51 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 165
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Попробуйте поставить конденсатор на входные клеммы ТТР. Он отфильтрует ВЧ и посмотрим, что останется - померяйте тестером.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 14:10 |
15.01.2015, 10:52 | #25 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: НЕ работает выход на полевике
Цитата:
|
|