По умолчанию Можно ли программировать Pixel 25?

Можно ли программировать Pixel 25 через модуль Ethernet PNA-023?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 23:41   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли программировать Pixel 25?

Нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 01:12   #3
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли программировать Pixel 25?

Спасибо.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 10:58   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли программировать Pixel 25?

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Можно ли программировать Pixel 25 через модуль Ethernet PNA-023?
На мой взгляд вопрос неправильно поставлен.

Программируете вы в среде SMLogix, а потом загружаете программу и обычно подключаетесь для отладки. Так вот, в пиксель 25 вы можете загрузить программу по rs485, а отлаживаться по ethernet.
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024