И все таки по термисторным входам, для тех кто в танке (я например ),
получается:

Uвх = Rтермистора*0,1 мА

Код_ацп = Uвх/Umax*1023*30=Rтермистора*0,1мА/2,56В*1023*30

итого чтобы перевести омики на входе, в код ацп:

Код_ацп=1,198828125*Rтермистора(ом)

это правильно?

и еще: максимальное сопротивление, воспринимаемое термисторным входом пиксела 25600 Ом?


__________________
Дело стоит труда. Цицерон.
www.ecaltd.ru
эка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 13:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Вы почти правы Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:


X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2009 в 16:20
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:30   #3
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы почти правы Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:


X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56


.
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 16:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.03.2020, 17:26   #5
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.
Не могу найти, где конкретно искать?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 22:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Не могу найти, где конкретно искать?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.03.2020, 11:13   #7
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо!
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024