|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2013, 16:08 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Помогите написать программу!!!
Типичный фопрос на форуме или в техподдержке:
Техзадание: 1. управление осевым вентилятором (по алгоритму выше написанному) 2. Поддержание заданной температуры (ПИД регулятор два выхода) 3. Поддержание заданой влажности (ПИД регулятор два выхода) 4. Сигнализация аврии (большая разница параметров от уставки) Проблемы при ответе на такое сообщение: Это не ТЗ, это вы написали требования (или предпосылки) к ТЗ. По словам "ПИД регулятор два выхода" практически невозможно понять что нужно делать. Поясню. Система регулирования состоит из: 1) Объекта регулирования 2) Датчика, распознающего состояние объекта регулирования 3) Входа контроллера, опрашивающего датчик 4) Собственно регулятора 5) Выхода (или выходов), обеспечивающего управление узлом регулирования 6) Узла регулирования 7) Рабочего тела или рабочих тел, если узел регулирования влияет на объект не напрямую. Например: газовая горелка непосредственно влияет на температуру пламени и лишь косвенно - на температуру котла, который нагревает. В вашем описании присутствует только пункт (4), остального нет. Программу по такому описанию создать невозможно. Соответственно и ТЗ невозможно разработать и невозможно даже что-то посоветовать вам в помощь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |