|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.10.2020, 22:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
ИТП на SMH4 + FMR (решено)
Здравствуйте.
Сделали щит автоматики ИТП на 4G+FMR1010+FMR2222+MR061. Был создан проект в конструкторе ИТП. Нюанс в том, что FMRы выдают уже значение температуры в градусах, а не в попугаях. Соответственно в лоб это не прикручивается к проекту конструктора ИТП. Макросы обработки датчиков закрыты от изменения(только для просмотра), иначе и бы их сам красиво переделал. Есть ли какой-нибудь наименее затратный способ подружить такую конфигурацию железа с программой созданной в конструкторе ИТП? Ну или как-нибудь получить открытый макрос обработки датчиков. PS. датчики давления отрабатываются нормально. PSS. А может я "смотрю в книгу - вижу фигу"? |
26.10.2020, 23:12 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП на 4G+FMRы
Выбрать тип датчика "0".
Или просто исключить макрос Датчика и подавать значение напрямую в программу. А тут - https://forum.segnetics.com/showpost...97&postcount=1 - живут редактируемые макросы датчиков. |
27.10.2020, 03:15 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ИТП на 4G+FMRы
|
Благодарность от: |
27.10.2020, 07:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: ИТП на 4G+FMRы
|